最佳答案:验证测试   电工和工程师为了确保设备正常和导线的完整性而进行验证测试。验证测试是一种简单、快速的测试,用来查看绝缘材料的瞬间状态,它并不提供诊断数据,所使用的测试电压要比进行预测维护测试所使用的电压高许多。由于验证测试主要测试电缆系统,检查维护故障、不合格的设备、严重的老化或污染等情况,所以有时也被称为GO/NO GO测试。如果在测试过程中没有发现故障,则认为设备是合格的。
选择测试电压
  经常要对各种各样的设备进行验证测试。可以在大约一分钟内使用单一的电压,通常为500和5000 V;也可以对绝缘材料施加高于正常的工作电压的电压,来检测绝缘材料中细小的缺陷,这是很常见的。对于新的设备,测试电压应该大约为制造商的工厂测试电压(高于额定电压,可以从电缆制造商处获得该数据)的60%
到 80%。如果您不知道工厂测试电压,则使用两倍的电缆额定电压再外加1000伏特。额定电压是导线可以接受的长时间的最大电压量,通常被印刷在电缆上。对于单相、两相或三相系统来说,电缆的额定电压是指相-相额定电压。
  由于受其承受高压的能力的限制,前边所提到的测试方法只适用于测试小型、新的设备。对于更大的或旧的设备,或者电线,则使用DC测试电压。
验证测试步骤
  进行设备验证测试时,遵循下列步骤:
使用万用表或兆欧表上的电压测量功能,确保被测电路未连接任何电源。
选择合适的电压量程。
  将黑色探头线的末段插入表上的公共端,将测试探针接地(地线)或另一导体。某些时候,将所有非被测部分的导线全部接地是非常有用的。利用鳄鱼夹可以使测量更简单,结果更精确。
将红色探头线的末端插入表上的volt/ohm端,将测试探针连接至被测导线。

按下测试键,施加所希望的电压,读出表上所显示的阻抗值。读数达到稳定可能需要几秒钟。阻抗值越高越好。