   1 湿式擦拭法
    如用湿式擦拭法检验结果无表面污染,可同时视为该放射源无泄漏;如用湿式擦拭法检验结果有表面污染,则对该放射源除污染,7天后再用此法检验。如果放射源活度仍小于185Bq则可视为该放射源无泄漏。

    2 浸泡法
    如用浸泡法检验结果无表面污染,可同时视为该放射源无泄漏;如用浸泡法检验结果有表面污染,则对该放射源除污染,7天后再用此法检验。如果放射源活度仍小于185Bq,则可视为该放射源无泄漏。

    3 干式擦拭法
    置放射源于超声清洗器内,用非腐蚀性液体如二氯乙烯或乙二胺四乙酸(EDTA)清洗10min,用水洗净后再用丙酮清洗,放置至干。用软质材料(如滤纸、棉花)擦拭放射源表面,测量擦拭物的放射性活度,如小于185Bq,则过7天再擦拭放射源表面并测量擦拭物的放射性活度,如仍小于185Bq,则该放射源可视为无泄漏。