1空气开关质量是否有问题 ;
2空气开关长期使用是否检查保养;空开长期使用由于触点弹簧的压力降低,造成了接触不好。
3由于负荷较大,接触不好且长期运行造成绝缘底板碳化损坏造成触头错位,三相动作机构不同步引发短路。
4动触头上的连接线由于长期过热运行,造成脱焊烧毁。
原因很多种,具体的原因还要将开关拆下后仔细分析
二楼已经答复:
原因有两点,1、空气开关质量有问题;2、选用空气开关的参数不正确,要知道空气开关的动作电流一般是额定电流的许多倍,你说的情况可能是空气开关超出额定电流许多,而没有达到动作电流,结果内部温度过高烧毁了。