空气开关怎么会不跳闸而烧毁?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-2 08:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
 我们学校大约功耗在65个千瓦,前天晚上突然电表前的空开竟然烧掉了,经检查空开上下的(三相)接线都是好的,没有烧过的痕迹,起弧部位是空开内部,俺百思不得其解,按理说空开只能跳下,不可能烧掉的,怎么会这样呢?谁给个说法吧!!! 
 
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-2 10:29:08 | 只看该作者
华为代理商

1空气开关质量是否有问题 ;

2空气开关长期使用是否检查保养;空开长期使用由于触点弹簧的压力降低,造成了接触不好。

3由于负荷较大,接触不好且长期运行造成绝缘底板碳化损坏造成触头错位,三相动作机构不同步引发短路。

4动触头上的连接线由于长期过热运行,造成脱焊烧毁。

原因很多种,具体的原因还要将开关拆下后仔细分析

 

3#
发表于 2007-7-4 08:22:52 | 只看该作者
华为代理商

二楼已经答复:

原因有两点,1、空气开关质量有问题;2、选用空气开关的参数不正确,要知道空气开关的动作电流一般是额定电流的许多倍,你说的情况可能是空气开关超出额定电流许多,而没有达到动作电流,结果内部温度过高烧毁了。 