玻璃幕墙防雷 (摘自2010年设计质量通病(电气专业).doc)
5. 问题内容
玻璃幕墙及玻璃天棚的防雷设施不符合要求。
【规范规定】
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-1996
第4.4.7 幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定。
《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106-2009
第12条   玻璃幕墙  
建筑物玻璃幕墙应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属预埋就近预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,铜质导线截面积宜不小于25 mm2,铝质导线截面积宜不小于30 mm2,跨接应采用搪锡端子。兼有防雷功能的幕墙压顶宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板的截面积宜不小于70 mm2(幕墙高度不小于150m时)或50 mm2(幕墙高度不大于150m时)。幕墙压顶板体系与主体结构屋顶的防雷装置因由有效连接。
【分析与措施】
玻璃幕墙的防雷设施的规定需符合QX/T106-2009的第12条规定。
根据雷电云层的高度,当建筑物高度超过100m时,幕墙有可能遭受雷电的直接雷击。气象局专家要求幕墙采用明框形式。当建筑高度低于100m,幕墙可采用暗框形式。
屋面玻璃天棚若采用明框形式,明框的金属龙骨的网格尺寸一般为1~2m左右,明框金属龙骨的顶表面一般高于玻璃天棚的玻璃表面数个mm至数个cm,与接地装置连接的金属龙骨可作为接闪器,采用滚球法计算保护范围(将金属龙骨作为滚球法计算的地面),通常应能覆盖整个玻璃天棚。
屋面玻璃天棚若采用暗框形式,可在两侧设置(短)避雷针,采用滚球法计算使其保护范围覆盖整个玻璃天棚(设置避雷带的屋面作为滚球法计算的地面)。