测量接地电阻的时间、周期及合格值

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-28 15:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
测量接地电阻最好在春季(3——4月份)或冬季(指南方地区),在这个季节气温偏低,降雨量最少,土壤干燥,土壤电阻率最大。如果在这个季节测量接地电阻合格,就能保证其它季节中接地电阻都在合格值范围内。

接地装置的检查周期为:

变(配)电锁的接地装置,每年一次;

车间的接地装置,每年一次;

10KV及以下线路上变压器的工作接地装置,每两年一次;

架空线路防雷接地装置,每两年一次;

避雷针的接地装置,每五年一次。

常用接地电阻的最低合格值:

(1)电力系统中工作接地不得大于4欧姆,保护接地不得大于4欧姆,重复接地不得大于10欧姆;

(2)防雷保护:独立避雷针不得大于10欧姆,变、配电所母线上阀型避雷器不得大于5欧姆,低压进户线绝缘子铁脚的接地电阻不得大于30欧姆,烟囱或水塔上避雷针不得大于30欧姆。