为防止带电装设临时接地线或带电合上接地隔离开关及反送电源,危及人身设备安全,设备停电后,必须进行验电工作,具体规定如下:
1.被检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前,必须用验电器检验其却无电压;
2.验电时,必须使用电压等级合格、经试验合格、试验器限有效地验电器;
3.验电前,应先在已知带电体上检验验电器是否良好;
4.应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行验电;
5.高压验电必须戴绝缘手套;
6.联络用的断路器或隔离开关检修时,应在其两侧验电;
7.线路的验电应逐相进行。检修同杆塔架设的多层电力线路时,先验低压、后验高压;先验下层,后验上层;
8.表示设备断开的常设信号或标示,表示允许进入间隔的信号及接入的电压表指示无电压和信号灯熄灭等,只能作为参考,不能作为设备无电的依据。