正常情况下,并联电容器组的投入和退出运行应根据系统功率因数的大小及系统电压的高低来决定。系统功率因数低于规定值(一般为0.9~0.95)或系统电压较低时,应投入电容器;系统功率因数趋近于1,并有超前的趋势或系统电压偏高时,应适量退出部分电容器。

当实际运行条件超出了电容器的正常工作条件时,电容器组也应从系统中退出,即电源电压超过电容器额定电压的1.1倍,或电容器运行电流超过额定电流的1.3倍,或室温超过+40℃,或电容器外壳温度超过+60℃。

运行中发生下列情况之一时,应将电容器组紧急退出:

1.连接点严重过热甚至熔化;
2.瓷套管严重放电现象;
3.电容器外壳严重膨胀变形;
4.电容器内部或其放电装置有严重的异常声响;
5.电容器发生爆破;
6.电容器期货、冒烟等。