停电检修工作终结后,在送电前应按以下顺序进行检查:
1.工作负责人应会同值班员共同对设备进行检查,特别要核对断路器、隔离开关的分、合位置是否与工作票规定的位置相符,核对无误后,双方在工作票上签字,宣布工作终结;
2.检查设备上、线路上及工作现场的工具和材料,不应有遗漏;
3.线路工作应检查弓子线的相序及断路器、隔离开关的分、合位置是否与工作票规定的位置相符;
4.拆除临时遮拦、标示牌、恢复永久遮拦、标示牌等。同时清点全体工作人员的人数;
5.拆除临时接地线,所拆除的接地线组数应与装设的接地线组数相同(接地隔离开关的分、合位置与工作票的规定位置相符);
6.送电后,工作负责人应检查用电设备运行情况,正常后方可离开现场。