老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解?????
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-19 17:34:59 | 只看该作者
华为代理商
把它接在别的回路上试试,看看是不是回路卡问题。
3#
发表于 2011-12-20 22:13:57 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="谭亮"]老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解?????[/quote]



可能是回路板有问题,你可以把线路换到别的回路试试!
4#
发表于 2011-12-20 22:25:28 | 只看该作者
华为代理商
学习
5#
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:52:23 | 只看该作者
华为代理商
问题已解决,属于回路板问题,换了回路板就OK.谢谢各位高手!
6#
发表于 2012-2-4 18:18:58 | 只看该作者
这个回路板不稳定造成的!