第一章工程设计说明文件 1.总则 1.1设计内容 本方案设计中包括的内容涉及机房装饰装修、机房辅助区装饰装修、机房供配电设计、机房辅助区供配电设计、机房新风空调设计、场地事故广播系统设计、机房场地设备监控系统设计、场地保安监控系统设计、机房空调区温水报警系统设计、机房门禁系统设计机 房区综合布线系统设计,机房区消防灭火系统设计,机房区网络设备。在设计过程中采用了较为先进的设计思想,所选用的设备及材料均具有较好的性能价格比。 1.2设计依据 A)《计算机房的建设与管理》 B)《计算站场地条件》(GB-2887-2000) C)《计算机房设计规范》(GB 50174-93) D)《计算站场地安全要求》 E)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) F)《计算机房施工和验收规范》 G)《业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85) H)《通风与空调工程施工及验收规范》( GB 50243-97) I)现场环境及楼层图纸 J)甲方提出的计算机系统对机房工程的技术要求
第二章设计方案说明——土建部分 基本情况简介 本工程为饭店中心机房装修工程,位于大楼的二十层,二十一层,设计吊顶高3 米,地板高度0.25米,净高2.75 米,总面积389.6平方米。整个装修分为二十层机房、二十一层机房、保安监控中心机房。下面分别加以说明。 1、二十层机房 这一区域主要包括UPS配电室、网络及计算机主机房、弱电机房、楼控主机房、程控交换机房、值班室、办公室、话务室、走道。下面分别予以介绍:(详细布局见设计方案图)。 UPS配电室 27㎡ 计算机主机房 41.2㎡ 弱电机房 27㎡ 楼控主机房 27㎡ 程控交换机房 27㎡ 值班室 12.8㎡ 办公室 27㎡ 话务室 27㎡ 走道 66.4㎡
2.装饰装修材料介绍 l 吊顶 均采用微孔铝合金条形板。这种顶板材质轻,强度高,不燃烧,无色差,平整度好,便于拆装,利于顶内维修。 l 地面 全部采用复合抗静电地板,规格600*600mm。防火塑胶饰面,铺好后整体效果好。复合地板均按最高防火标准进行设计并经过严格的防火性能测试,同时考虑到隔音要求,复合地板选用厂较为理想的隔音材料,效果良好。其上要性能指标列举如下: 阻燃性: 60REI 抗静电性: 105-109 隔音: 大于32DB l 墙面 均采用高级乳胶漆墙面。该墙表面平整光滑、无眩光、防尘、防火、是理想的机房内墙装饰材料。 l 隔断 采用无框玻璃隔断,该隔断采用12MM厚浮法由玻璃,隔断顶地包铝塑板。 l 门 玻璃隔断上的门采用12mm厚无框玻璃门,不锈钢门夹及地弹簧,配以不锈钢门拉手,石膏板隔断采用模压装饰门。 l 窗 全部安装铝合金固定窗。 3、二十一层机房: 卫星接收有线电视机房 53.8㎡ 机房装修同二十层机房
4、保安监控中心: 保安监控中心 53.8㎡ 机房装修同二十层机房
第三章设计方案说明——电气工程部分 1.机房供配电系统 一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电可美运行的先决条件。计算机机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题。如计算机机房恒温恒湿专用空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等。 1.1机房配电系统主要设计思想 机房内部配电采用两路电源,一路为动力、辅助电源及照明供电;一路供计算机设备(UPS电源)。每一路均为三相五线制。这两路电源进线应满足一级负荷供电,既双回路电源供电系统或一路市电一路柴油发电机组互投。机房采用两台UPS完全并联运行方式,正常情况下,UPS同时输出各分担50%,当其中一台检修或发个生故障时,另一台完全投入使用,这样就提供了隔离、净化、稳压、不间断的最完美的电源系统。 1.2 UPS电源系统 采用两台10kVA的UPS完全并联运行方式。(建议使用) 1.2.1“先控”UPS产品和技术性能介绍 NSICON“先控”集团成立于1977年,其业务是生产电力工业产品,它是全球最早、最大的UPS制造商之一,具有数十年的专业经验,并已十分注重新技术的开发应用,早在各UPS制造商应用推广大功率晶体管做为功率器件时,就己开始研制第四化智能化UPS,既利用高频逆变技术同高效功率器件IGBT结合,以及微处理器控制技术,采用超前设计,于1990年在全球率先推出高品质、大功率第四代智能不间断电源“先控”系列(“600VA一200KVA)并使之80%的产品出口世界各地,在欧洲是军事(如NATO、北约、美国军方等)、银行、科研、通讯和各大计算机供应商之首选产。跻身于国际上最著名的专业电源商的“先控”集团,与世界上各大计算机厂家建立了紧密协作关系.为适应不同计算机之要求,以设计为主导,辅以国际电气标准,,可完全与全球内各大系列计算机商100%兼容,并符合技术规范。如IBM、ES9000/308X309X/AS400.Unjsys、Wang、 OIivetti、DG、DEC、CDC、Fujitsu Siemns等,“先控”系列产品经严格测试和认证,所有电气性能和指标,不仅符合以下国际标准:IEC、EN60950(EN50091)、VDE0875、IP20、CEI20/21、CE170、BS、UTE以及ISO9001,而目以它符合军用等级之标推,如美国军用RDT一F2标准,北约军事机构AQAP标准,美国宇航局标准MIL--Q,及国标核工业机构CF/NA4000标准等著称。先控集团集数十年专门为全球军事机构和特殊需求用户研制和制造电源设备,丰富的实践经验,生产开发的系列产品在国际久获盛誉。我们引以为自豪的是:我们的UPS,是在国际上最负盛名的UPS,曾被国际电源权威机构称赞为“新概念”产品,其重量、体积、噪音、智能的控制,并结合以自我诊断故障和模块化结构,无疑大大解除了用户的后顾之忧,尤其“可高级并联”技术,己遥遥领先于其它厂家,并且全部控制板、模块,包括整流器、逆变器等等,均由我们自己生产而不是与其它厂商合作、订购,我们的逆变器和控制板早已为其它UPS厂家采用。 1.22意大利先控UPS特点 1)最先采用IGBT作为逆变功率器件,从5KVA一800KVA(其他厂家无一做到)由于采用了IGBT器件,大大提高了逆变器的可靠性,其逆变效率高达98%一99%,热功耗极低。谐波分量小于15%使输出波形更好,对负载或接地系统等不会造成任何干扰。 2)用数控制技术取代了传统式模拟控制,使硬件线路更为简化,可靠性更高,瞬态反映能力更强,并彻底解决了“模拟”控制的不稳定性。 3)采用了主/从式微处理结构,大大提高了系统的可靠性和处理速度.即用三台微处理器分别控制整流器、逆变器、静态旁路单元,主控微处理器发生故障时,都能UPS的输出不间断 4)独一无二的直接高级并联方式(通过并联通讯板从及接口采用软件控制方式实)无需任何并联柜,可直接并联6台。不仅彻底解决了初级并联等所存在的弊病,提高了可靠性,且为日后用户扩容提供了方便。 5)有独一无二的“电池测试维护软件”;可通过内部计算机根据电网实际情况对电池进行检测及自动放电维护,以保证电池的使用寿命。 6)对输入范围宽:电压SM型>380V±20%,ST型>380V±15%,大大提高了UPS对电 网的适应能力。频率50HZ士10%,方便与发电机配合使用。 7)自身带有微机监控系统真正做到了UPS智能化,大大增强了UPS监测自诊断功能,能够实现真正的无人值守。并具有故障信息实时存储功能,存储量可达2000条,可以随时记录电网运行状态,分析系统故障原因,提供可靠原始数据。 8)具有直流再启动功能,这一点是一般大型UPS无法实现的,它可保证用户在电网断电时用电池启动。 9)具有过载及短路保护功能,在过载及短路点断开后UPS恢复正常输出,不会损坏逆变器。 10)具有高可靠性的旁路转换系统,即当UPS内部出现故障(如:UPS内部电池终止供电,低压控制电源板出故障等)时,“先控”UPS输出可以保证非常可靠的在无人切换时间的情况下转换为旁路电源供电,而不像其它UPS那样有可能出现不能转置旁而造成输出中断的现象。 11)具有雷电保护功能,不受雷电干扰。 12)自身带有输出隔离变压器,可以滤除高次谐波同时还可防止UPS出现故障时近400V直流电有可能直接加至负载和大大提高UPS本身对负载的适应能力及短路保护能力等等。13)具有很强的通讯联网功能,可实现远程监控及模拟控制或集中遥测遥控,并可实现楼宇控制,也可根据实际需要对计算机或油机进行反向控制。由于采用的是标准的通讯接口因此很容易入网。 14)可靠性指标平均无故障时间MTBF>35万小时,分别符合RDT(美国宇航标准),AQAP(北约军事标准),MTL一Q(美国及欧洲核工业标准等);并获得ISO9001国际质量标准证书,德因VDE0875抗干扰标准证。 15)备件互换性强,从5KVA-200KVA,三相或单相UPS的控制电路板和驱动电路板基本完全一样(靠内部拨动开关或跳线来改变)维修简单,成本低。 16)机仓空间大,维修方便,平均修复时间MTF<5分钟。 17)可带电进行维修。 1.2.3 UPS配电系统设计 采用一台UPS电源分电柜对UPS及设备进行控制。 UPS电源布线采用放射式配电方式配至各用电设备。地板下布线采用屏蔽电缆穿金属 线槽,这种布线方式有着良好的屏蔽效果,并具有防鼠防虫功能,是机房内较为理想的一种布线方式。UPS电源的主要用电设备包括; ①小型机、微机及服务器用电; ②外设用电(如:行打印机、激光打印机等); ③应急照明; ④集中监控系统用电; ⑤消防系统用电等; 1.3动力、辅助电源及市电照明部分 机房动力设备由一台动力配电柜对空调、新风及照明箱进行控制,由动力配电柜采用放射式配电方式直接配至各用电设备,这些用电设备主要包括空调、新风机、辅助电源插座及市电照明等。动力配电柜出线为三相五线制和单相三线制配电方式,采用交流50HZ,380V/220V。 所有配电柜均选用施耐德原装进口配件,采用自动空气开关控制,设过负荷、短路保护,并设有电压、电流的检测指示,同时具有火警联锁保护功能和独立的零地汇流排。 其小型断路器额定通断能力高达10000A; l 限流能力和选择性都十分好: l 通过卡板与定位机构可十分迅速地加装各种附件; l 采用组合型的接线端子,可同时连接汇流连接排与导线; l 接线端子能防止手指与手背触电: l 漏斗形引线孔使导线又快又方便地进入接线端子; l 手柄锁有效地防止未禁许可擅自操作手柄; l 小型断路器使用寿命为在额定负载时平均操作20000次 2.照明系统设计 2.1设计标准和依据 2.1.1计算机机房对照明的要求 光线柔和,适合人体的生理需要,不能因照明电源产生干扰而影响计算机的工作。 2.1.2机房照明国家标准要求: 按国家标准GB2887-89《计算站场地技术条件》及 GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》规定: l 照度要求 机房内在离地面08m处,照度不应低于400LX。应急照明照度不低于1LX。 l 眩光限制标准 电子计算机机房内主机房及基本工作间无眩光,眩光限制等级为I级:第一类辅助房间眩光限制等级为11级,可以有轻微眩光;第二、三类辅助房间眩光限制等级为Ill级,允许有眩光感觉。 l 照度设计 根据国家有关标准并结合本工程的实际情况,我们在机房主区域设计安装二管嵌入式格栅灯,设计照度大于400LX;辅助房间选用二管格栅灯。 荧光格栅灯具特点: 遮光角设计为横向33度、纵向15度,并完全符合 GB规格; 外框的本体由结构坚固的钢板构成,经久耐用; 在基础处理后,对钢板施行白色三聚氰氨烧结喷涂,不易生锈。保持了美观的外型; 宽大配光的光学设计抑制眩光,实现高效率照明,消光格栅控制光线反射,格栅局部产生的适度光辉,创造出明朗的气氛; 荧光灯管是在重视灯具的照明度基础上设计出来的节电型(细管)、高效率、长寿命的灯管; 按照GB规格制造的启辉式荧光灯镇流器能完全发挥灯管的输出功率,抑制电力消耗和温度上升。并且与以往产品相比,大入降低了噪音。 l 应急照明要求 在市电停电后,为保证工作人员做在盘等紧急处理,机房内需安装应急照明系统。市电停电后应急照明自动投入山UPS供电,事故照明灯选用冷光源高效嵌入式格栅灯,并均匀布置。在楼道的出口处设置应急出口标志灯。 照明电源采用照明配电箱进行控制,房间内设置安装跷板开关,对灯具进行控制。 2. 3机房接地系统 根据计算机系统的要求,我们在设计时除考虑交流工作地,安全保护地及防雷保护地之外,还单独设置了一组计算机专用直流工作地,其接地电阻R<1Ω。采用Φ50镀锌钢管作为接地极,并设置在距离大接交流保护地极30米之外、如果大楼原采用的是联合接地,且接地电阻小于1Ω的话,则计算机直流工作地也可以考虑采用大楼联合接地。此外,考虑到机房的抗静电要求,我们对抗静电活动地板进行了可靠的接地处理,从而保证了计算机设备及人员的安全运行要求。 另外,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地,避免因电源波动较大而干扰计算机的正常工作。
第四章设计方案说明一空调及新风系统 (力博特空调)建议方案 1. 设计依据 1 计算站场地技术要求 2. 计算机房设计规范 3. 采暖通风与空气调节设计规范 2 .室外气象计算参数
夏季空调干球温度 35.7℃ 夏季空调湿球温度 28.5℃ 冬季空调干球温度 -4℃ 冬季空调相对湿度 77% 3. 室内空气环境设计参数 机房按A级标准设计 夏季温度 23±2℃ 冬季温度 20±2℃ 湿度 45-65% 湿度 45-65% 洁净度 粒度≥0.5um 个数≤18000粒/dm3 温度变化率≤5℃/h B级区 温度 18—28℃ 相对湿度 40-70% 4. 主要技术措施 计算机房的空调系统与普通空调系统相比有许多个同之处.它主要的特点有以下几点 l 设备散热量大、散湿量小 大中型电子计算机的装设功率大,运行中机柜的散热是不但大而且集中。一个机柜的散热量每小时由几千瓦至几十千瓦不等,且无散湿量加之机房内人员稀少所以每平米的散湿量平均在8~16g。 l 空调送风的焓差小,风量大 机房设备散热量的95%左右是显热,热量大、湿量小,热湿比近似无穷人。因此,空调的空气处理可近似作为一个等湿降温过程、这种工况下的焓差小要消除余热必然是风量大。 l 采用下送风、上回风 设备散热量人切集中,自下而上的冷空气迅速而有效的冷却设备。 l 较长时间的空调运行 计算机房一般是在24小时的不间断的工作,即使冬天还是有余热,因此,空调系统要能够一年四季不间断运行。力博特机房专用空调,从机房环境空间的适应性、高效节能、经济性、降噪和环境保护等方面赋予机房专空调全新的概念。 l模块化:HIMOD完全适应各种制冷量的需求,结构紧凑占地面积小。 2低噪音;利用可变速新式叶轮高效风机,静压可调至:350Pa,结合特殊设计的大静压室,使得当今专用空调真正低噪音得以实现。 3高效:涡旋式压缩机,及其新式叶轮高效风机,使得HIMOD 空调热湿比及能效比显著提高。 4节能:HIMOD空调功耗低(比传统型号低:35%),运行费用低,维修费用低。 5智能控制:单模块控制由新型微电脑控制器(DDC一MICROFACE)高级显示及监控由HIROMATIC图形控制器来实现,通过HIROMATIC可实现远程联网监控 6环境保护;HIMOD可用R407C工质替代现有的氟利昂工质,以及采用可循环使用的工业材料,对环境保护起着积极的作用。 7安装维修简单方便:HIMOD是按快速点连接设计的,不仅简单方便,更换零件也很简单方便,这将加快维修速度。
第五章工程主材介绍 1.土建装修材料介绍 1.复合抗静电地板 性质特点 所有复合抗静电地板均按EEC106指导性标准进行了性能和安全检测 防火:复合抗静电地板均按最高防火标准设计和测试。由于认识到涂层材料是火灾延伸的主要原因(而不是原始地面材料),大多数材料是一级阻燃(自熄)。所有地板及附件均符合REI目标标准。(REI目标是确定防火、防烟、泄漏和热传导的标准)这些特点在惰性地板中得到进一步改进及加强。 噪音衰减:所有地板均使用相应材料使吸音效果得到改善,从而具有很强的隔音作用。其指标为N>32фB。走动所产生的噪音取决于地板类型及表面材料。钢地板的表现较为突出。 机械抵抗:所有地板均经过性能及安全的严格测试。 抗静电安全性:为减少对电子设备的干扰,活动地板必须保证最小的电流,当发生静电时,快速释放静电。地板系统(包括所有附件)上任何点与地面之间应有1.5*105~2*1010ohm阻值,通常由数据处理系统供应商提供。 高强度:集中荷载MPC420kg,均布荷载MPM2300kg/M2 1.2铝合金微孔吊顶板 性能特点 美观及实用性 它是以高标准的预着色(瓷性聚酯漆)铝合金板或彩色钢板为主要原料,无论是在质感上、强度已及各种耐候性能上远远超过静电喷涂材料。 它以先进技术为生产基础,质感良好、线条美观、连接光滑。既可同其它装饰材料配合使用,如大理石料、玻璃幕墙、不锈钢镜面、铝合金门窗等等,其装饰风格非常协调,艺术情趣十分盎然。多见于宾馆、大厦、酒店的大堂,也可同多种色彩的内墙涂料或墙面装饰材料配合使用,其审美效果达到令人流连忘返的境界,多见写字楼、办公室、机场、车站、影院、舞厅、展览馆等公共建筑,亦可用于居民住宅。 阻燃性 由于以金属为原料,不会燃烧,符合现代建筑消防安全的需要,这是该产品得以大量应用的重要条件。 吸音及隔音效果 由于该吊顶可以不同组合,利用网口面板及开口安装法,加上吸音材料,具有极好的吸音、隔音效果。 安装容易、维修方便 由于设计先进,可根据客户不同的要求,采用不同的高度和规格,把照明系统、空调系统、通风系统、给排水系统、广播系统、消防系统等管线安装在吊顶内部,同时由于该吊顶的每一个单元都可拆卸,故给内部管线工程带来极大的方便。 产品寿命长
2.电气材料介绍 2.1配电柜(施耐德原装进口配件) 性能特点 其小型断路器额定通断能力高达10000A: 限流能力和选择性都十分好; 通过卡板与定位机构可十分迅速地加装各种附件; 采用组合型的接线端子,可同时连接江流连接排与导线; 接线端子能防止手指与手背触电; 漏斗形引线孔使导线又快又方便地进入接线端子; 手柄镇有效地防止未禁许可擅自操作手柄: 小型断路器使用寿命为在额定负载时平均操作20000次c 2.2荧光灯 性能特点 采用的荧光灯具为全面抑制眩光;外框本体由结构坚固的钢板构成,经久耐用,在基础处理后;对钢板施行白色三聚氰氨烧结喷涂,不易生锈,保持了美观的外形; 抑制眩光设计,消光铝格栅板给人带来柔和的光线,消光铅格栅板与器具间浑然一体,因而天花板显得齐整美观: 荧光灯管是在重视灯具的明亮度基础上设计出来的节电型(细管)高效率、长寿命; 按照GB规格制造的启辉式荧光灯镇流器能充分发挥灯管的输出功率,抑制电力消耗和温度上升,并且与一般产品相比,大大降低了噪音只有21dB,带耐热金属外罩,每年用3000h,可以用8~10年,功率因数可提高至0.9,在高功率因数的场合,补偿电容可以提供高度持久性和安全功能。 2.4松下(NATIONAL)插座、开关 安全性: *带电部不外露 *外表材料坚固不燃 *接线牢靠 *触点不易打火 省: *省能源 *省工时 *省库存 *性能价格比高 舒适: *操作舒适 *高机能化 *自由组合 *速结端子
第六章 COSON门禁系统说明 CSS感应卡门禁机 简介 CSS为一既可联机使用也可脱机使用的保安型磁卡门禁机。独立使用时亦有出入门数据查询功能。与本公司的阴锁、阳锁、出门控制器等组合,构成功能完备的CSS门禁系统。 l 功能 *系统参数 系统参数可由管理卡直接设定、系统参数及准人权限可通过PC机或管理卡修改。 *自适应性 联上计算机使用时,通过ML-ACS FOR WINDOWS或ML-ACS FOR DOS监控软件实现门禁监视、数据查询、出入门权利变更等多种功能。与计算机脱离时仍可独立实现门禁管理功能。 *使用多达3000张磁卡 标准配置时,可管理3000人进出,并可进行分时段、分级别。分区域管理。扩充配置时,可管理10万人的进出 *循环存储 可独立存储6000笔进出门数据。采用循环存储技术保证最新数据被安全记录。 *断电保护 采用特殊记忆体保护装置,门禁编码及系统数据不会因断电而消失,资料可保存10年。但磁卡授权数据在断电后不得长期保存。 *多种报警方式 具有超时报警、非法侵入报警、防撬报警功能。门禁机外壳具备防破坏触点,当被破坏或侵入时具有警报输出信号。且具备开门监视及一区域防盗监视回路,可由键盘或计算机备或解除报警。 *开门及监控时间可调 开门时间由1秒至99秒.可自由设定。开门监视时间及报警时间可任意设定(1一98秒)。且具备防止非法卡企图开门之功能。非法尝试次数由1次至99次可凋,报警时间长短由1 秒至99秒可调。 *LED显示 通过3个指示灯进行状态显示:黄色(右侧箭头状指示灯)= 准备就绪,绿灯=允许将门打开,红色=不允许将门打开。通过LED 或LCD屏幕可直接显示卡号、年、月、日、星期、小时、分钟 事件、及门开启时间。 *连续刷卡 多人集中进入需延长开门时间,可连续刷卡。 *可兼作考勤机 与计算机相连可对员工进行考勤管理(可选购《门吉利考勤管理系统》软件) *数据处理 数据打印即可通过计算机实现,也可通过选购ML1050打印机转换器实现。 *安装方式 表面安装 *操作方式 1.只刷卡 2.刷卡加个人密码 l 规格 电源电压 DC 12V±20% 电流消耗 0.1A(不含推动外加电锁或警报器) 电锁推动输出 开集极方式 最大允许电流2安培 工作温度范围 0℃~50℃ 相对湿度范围 10%~95% 键 盘 矩阵式4*3键盘 传输规格 N81,4800bps,RS-422接口或RS-232C接口 最大传输距离 1200米 外开尺寸 120(L)*100(B)*30(H)(mm) 颜色 珍珠白
l 配置 联机型 独立型 CSS门禁机 CSS门禁机 ML-ACS监控软件 DC 12V电源 MC-XX控制器 磁卡锁(阴锁十阳锁)   C机 手动出门控制器 磁卡锁(阴锁十阳锁) ML磁卡 手动出门控制器 声音报警器 光报警器 ML磁卡 声音报警器 光报警器
|