请能告诉我一下,综合布线中线的算法。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-21 08:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

请能告诉我一下,综合布线中线的算法。

一个完整的方案中。都需要多少种数据呀。它们的算法公式都是什么呀。谢谢。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-4-23 11:28:08 | 只看该作者
华为代理商

Re:请能告诉我一下,综合布线中线的算法。

(语音口+数据口)*米数/305。。

一般是(T+D)*60/305

米数一般要看机房到点位的距离,如果是写字楼的项目,通常是50米到80米

如果是厂房,就要看实际距离了

305是一箱线的长度。

24口配线架计算是2T+D/24

3#
发表于 2007-5-22 11:37:09 | 只看该作者
华为代理商
长见识了,发现自己真的什么都不懂啊
4#
发表于 2007-5-23 16:10:11 | 只看该作者
华为代理商

应该说还不是太统一吧,但一般大家认可的算法是:

((最长+最知)/2+10)*n  其中的10这个数说法不一,有的会说成1,有的说成5,不一而足,但是我比较赞成10,另外最后一个n 是信息点数,不是插座数,如果是双孔插座则算为2,以此类推。

当然,以上说法不一定对,也不一定准确,但是还是比较快的算量方法。

5#
发表于 2007-5-23 16:26:51 | 只看该作者
华为代理商

ddddddddd