华为代理商
关了一次联动电源利达LD5803的电源一次,可后再也没有启动起来,真是汗颜。。。。。。。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-19 13:27:59 | 只看该作者
华为代理商
寿命到了,关了一次就死了,呵呵
3#
发表于 2011-9-22 09:16:58 | 只看该作者
华为代理商
查一下启动电阻
4#
发表于 2011-9-22 13:43:53 | 只看该作者
华为代理商
好东西
5#
 楼主| 发表于 2011-9-25 22:03:20 | 只看该作者
华为代理商
几个大电阻都看过了(模样较大的电阻),没问题,正常。桥堆正常、400V的电解电容310付电压,双向可控硅正常,后面没有电压,问题在哪儿
6#
发表于 2011-9-25 23:53:45 | 只看该作者
估计是关机后马上就开机,浪涌电压将原件冲击坏了。
7#
发表于 2011-9-30 10:55:38 | 只看该作者
利达的电源可能质量有问题,我这边也常出现电源损坏。不知道是什么原因。
8#
发表于 2011-9-30 11:25:38 | 只看该作者
学习一下
9#
发表于 2011-9-30 12:02:12 | 只看该作者
[quote user="tanping119"]估计是关机后马上就开机,浪涌电压将原件冲击坏了。[/quote]

  有道理