系统使用的水泵、稳压泵应有产品合格证和质量检验技术文件。水泵、稳压泵安装前应符合下列要求:
    1.基础的尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置等应符合设计要求;
    2.设备完整、无损坏和锈蚀等情况,管口保护物完好;盘车应灵活,无擦壳声音;
    3.驱动机转向确认无误,方向和水泵相连接。当水泵轴功率大于17kw,安装时应有减振措施。设计有要求时按设计执行;设计无明确规定时,可采用橡胶垫等方式减振,出水管、吸水管采用可曲挠接头与系统连接。泵房单独设立,且水泵运行振动不影响周围环境时,可不设减振措施。水泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部份、底座的水平加工面等为基础进行测量,纵、横向水平度偏差不应超过0.1%。小型整修安装的泵,不应有明显的倾斜。
    水泵的找正应符合下列要求:
    1.水泵与驱动机应采用联轴器相连。两轴的不同轴度;两个联轴节端面间的间隙应符合水泵技术文件的规定。
    2.主动轴与从动轴找正连接后,应检查盘车是否灵活,水泵与管道采用法兰连接时,法兰应与管中心线垂直,两法兰面应平行。连接后应复核找正情况;如不正常应调整,调整时应将水泵、管道脱开以防损坏泵的零件。
    吸水管和附件应符合下列要求:
    1.当水泵设计为自灌式充水时,吸水管上必须装设控制阀门,并且其直径不应小于泵吸水口直径,控制阀门不得采用蝶阀。
    2.吸水口宜加设滤网;水池有杂质时应设置固液分离装置。
    3.当水泵及水池位于独立的基础上且设有刚性连接管时,则该吸水管应安装可曲挠橡胶接头等应力释放装置;每台水泵出水管上应安装闸阀。
    4.吸水管平短管上不应有气囊和漏气现象。应装有阀门、止回阀和压力表,并且宜安装检查和试水用的施放阀门。泵组的总出水管应安装减压阀。
    安装压力表应加设缓冲弯管。缓冲弯管如用钢管其内径不应小于l0mm,如用铜管其内径不应小于6mm。压力表量程不小于水泵工作压力的2倍,压力表和缓冲弯管之间还应安装旋塞。