电缆敷设时怎样做防火措施处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-5 08:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题,请教大家了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-9-5 09:51:03 | 只看该作者
华为代理商
竖井或墙洞及盘柜底部开孔处应采用电缆防火堵料、填料或防火包等材料封堵,防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火堵料封堵,并应采取防止火焰窜燃的措施。
3#
发表于 2011-9-5 10:18:52 | 只看该作者
华为代理商
电缆敷设的防火措施;
在有火灾危险的场所,明敷设电缆时穿过墙要有金属套管,如使用塑料管时,应选用难燃自熄型管材。电缆桥架也要用耐燃型或用金属桥架。
在有火灾危险或有爆炸危险的场所,采用非密封电缆沟时,应在沟内充砂,使电缆上下各有20cm黄砂。
在消防、报警、事故照明及直流电源双重化继电保护等重要的公用回路,应急照明电缆和其他电缆一起敷设时,应在电缆上敷设防火涂料,并用耐火隔离板使其保证耐火性能。
在电缆竖井穿过楼板的部位应作防火封堵。