故障现象:

空调高温告警,室内机运行正常. 室外机不能工作

问题:

室外机三相交流接触器坏,导致室外机不能工作

故障分析:

空调高温告警,室内机运行正常,室内机运行正常,室外机不能工作。 有制冷式COOL. 但不能制冷。

可能原因有:

1:内机接口板坏,没有24V电压送给外机保护继电器

2:保护继电器坏,没有24V电压送给室外机三相交流接触器坏

3:室外机三相交流接触器坏,室外风扇电机和压缩机没得到市区电。

故障检测排除:

用万用表来测量,室外机三相交流接触器线圈已获有交流24V电压(表明内机接口板和外机保护继电器是完好的),交流接触器线圈已获有交流24V电压但外机三相交流接触器伋不吸合。断电用电阻档量三相交流接触器线圈无穷大。这时证明三相交流接触器线圈已烧坏,更换三相交流接触器,试机正常。

处理过程:

更换三相交流接触器,试机正常。