空调整机不工作,操作面板无反应的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-7 16:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
故障现象:

空调整机不工作,操作面板无反应。

问题: 变压器烧坏

故障分析:

在这就不针对变压器单一问题来分析,把空调(2板本和3板本)从室内到室外机整个电器控制系统一一分析:

1、外部电路出现问题(如空调电源空开有问题或电源线断路)。

2、(室内机部分)变压器烧坏。

3、(室内机部分)变压器次级输出端保护开关动作(断开)

4、(室内机部分)电源接口板烧坏

5、(室内机部分)风机继电器烧坏

6、(室外机部分)保护继电器动作

7、(室外机部分)交流接触烧坏

故障检测排除:

空调通常接线:380伏电压从空气开关直接接到室外机交流接触器输放端(注:也有少部分力博特空调是220V的,从空开接220V电压到力博特空调室外机交流接触器输入端的,该机为220V压缩机),室内机另从空开供给220V电压。整机不工作,操作面板无反应:

1、测量是否有市电或缺相断路,正常。

2、测量变压器初级有220V交流输入,次级是否有交流AC24V左右输出,有表示变压器完好,无AC24V输出表示变压器烧坏。

3、变压器次级输出端保护开关是否动作,如动作,重新按回去即可(它的作用是:电压电流过大时,动作断开保护后面的电路断开)。

4、变压器次级有24V左右电压输出,正级接入电源接口板,另一根(白色)接机壳。测量风机继电器线圈(面对机子,风机继电器最低部那两根)1口和3口有AC24V左右电压和测量室内机连到室外机的接线端子1、2、3号线(棕、红、橙)端子,1号和2号线或1号和3号线有24V左右交流电输出(表示电源接口板已有信号输出,电源接口板无故障)。

5、测量风机继电器线圈1口和3口有AC24V左右电压,再测量面对风机继电器最左上角的端子和220V零线是否有220V电压,有表示这个继电器完好,无表示继电器坏室内风机不运转。

6、室外机保护继电器到目前还没有发现坏过,它的作用是:制冷系统压力过高保护,电压电流过大保护。正常制冷时,它是由室内机接线端子1、2、号线(棕、红)输入24V电压,再由这个保护继电器来控制室外机的交流接触器线圈。有时发现空调器能制冷几分钟后,室外机不运转,就是这个保护继电器动作,这时测量不是1号和2号线(棕、红)有24V电压,反是1号和3号线(棕、3号橙色是保护线)有24V电压。

1号和3号线有24V电压,表示制冷系统压力过高保护,可能的原因有:室外风机不运转,氟利昂多,室外机冷凝器过脏,电磁阀不吸合。

7、室外交流接触器是控制压缩机和室外风机供电启动的重要元器件,交流接触烧坏,室外机整机不工作。测量方法:只要交流接触器线圈有AC24V电压,交流接触又能吸合正常(表示交流接触器完好),测量线圈有AC24V电压,但交流接触又不能吸合(表示交流接触器线圈已烧坏,已不能在使用)。

处理过程:

测量有交流市电220V电压到空调室内机。再测量变压器初级有220V交流输入,测量变压器次级无交流24V输出(表示变压器烧坏),更换新的变压器,开机制冷正常。故障处理完毕!