消火栓启泵按钮启泵方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-21 09:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消火栓启泵按钮启泵可否采用以下方式:
  消火栓铵钮放信号线直到泵房,在泵房加监视模块和控制模块,当按钮被压下时监视模块动作联动控制模块,启动消防泵。可否?请高手指教!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-3-23 08:56:05 | 只看该作者
华为代理商

Re:消火栓启泵按钮启泵方式

一般消火栓按钮(6线),动作信号(2线)即传给消防控制室,同时又启动消防泵,按钮处还显示消防泵的工作状态(指示灯2线)。 另外加2线,用于总线输入模块24V供电/输入。

有些消防消火栓可能仅需2总线就可使用,有些可能需要8线才可使用,具体咨询厂家。

3#
发表于 2008-3-9 23:13:13 | 只看该作者
华为代理商
标准也该是6根线或8根!