消防工程调试验收要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-18 18:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商




一.调试前



1.

资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,非标柜接线端子图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)



2

.调试中应用到的表格及工具备件等。



3

.对系统进行自检及了解工程施工情况:





根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。





了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管



还是白枳灯,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。





对消防报警主机,标准联动控制柜、非标联动控制柜,广播通讯柜、火灾显示盘、CRT

等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。





检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20

兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4

欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1

欧姆。



    ⑤

检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。





连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%

,-15%

,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。



二.调试中



1

、根据系统设计图纸对探测器和各种模块(手报、监视、控制模块)进行编码,然后安装到相应位置。如果图纸上没有标注探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。



2

、根据编完地址码的信号线路,控制器对应的回路,探测器和各种模块的编号具体位置,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行联动关系编程。



3

、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查,初步判定线路没有短路、接反的探测器及模块等情况后,才能进行下一步工作。



对于模块电源线,必须在用万用表测量无短路,同时保证现场端线路全部接好,没有裸露的线头的情况下才能加电。



对于多线联动控制柜,因跟现场设备控制柜连接的线路较多,应按对线路的要求进行检查,现场应加的终端(终端模块、电阻、二极管等)应接好,同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜,严禁先把控制线接入控制柜主机,然后再接现场设备端的线。



对于调试工程



下面列出最常见的火警、故障及处理方法,通常需要将外部火警、故障排除完毕后,才能进行后面的工作。



    ①

某个回路全部地址都报故障。可能原因:该回路总线未接入接口板





某个接口板报回路故障。可能原因:回路中有模块或探测器拉回路电流。





某几个地址报故障。可能原因:编码错误、线路断线、未接终端电组。




解决办法:



    A

、用单点测试法确定是否没接终端负载还是没和主机通信上` 



B

、检查该探测器或模块是否编错码。



    C

、检查故障地址的总线连接是否有误。



    ④

某几个地址报火灾或联动动作。可能原因:反馈输入端接线错误或短路;对于监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器、手动报警按钮则可能是设备处于火灾状态或已损坏。




解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;检查设备是否现场动作并复位;检查探测器、手动报警按钮是否处于火灾状态并复位;更换已损坏的设备。





回路不报故障也不报火警。自动登陆,探头模块全登满,可能原因:有模块或探测器正负极性接反。正常时量线路,用万用表二极管档量,正相1800

左右,反相400

左右。





广播系统,功放经常自保。可能原因:功放功率不够或线路短路,查线路。





如果信号线接到天花金属但不接地,主机回路可能不报故障不报火警,单点测试全是乱码。解决办法:断开线路,一段一段接入系统。



4

、 对探测器逐一进行吹烟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验,同时验证探测器对应的显示关系是否正确,若出现错误,通过现场编程进行调整。



5

、排除完火警和故障,待系统正常稳定运行后按照国家有关消防规范要求进行联动逻辑关系编制:



    ①

消火栓系统:




消火栓手动报警按钮动作→

消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。




消防控制室手动启动消防泵→

消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。




手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。



    ②

自动喷水灭火系统:




自动喷水灭火系统的联动关系如下:




水流指示器动作信号"

与"

压力开关动作信号→

启动喷淋泵。




水流指示器动作→

向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。




压力开关动作→

向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。




喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。




消防控制室手动启动喷淋泵→

喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。



手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。



    ③

防排烟系统:




机械正压送风系统的联动关系如下:




探测器报警信号或手动报警按钮报警信号→

打开正压送风口→

正压送风口打开信号→

启动正压送风机。




正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:




消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。



    1)

防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的 压;



    2)

前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。




信号返回要求:



    1)

消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;



    2)

消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。




排烟系统的联动逻辑关系:




排烟分区内的探测器报警信号"

或"

排烟分区内的手动报警按钮报警信号→

启动该排烟分区的排烟口(打开)→

排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。




排烟风机入口处排烟防火阀(280℃

)的关闭信号→

停止相关部位的排烟机。




信号返回要求:



    1)

消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;



    2)

消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;



    3)

消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。




消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。



    ④

防火卷帘门联动逻辑关系如下:



    1)

只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。



感烟探测器报警信号→

启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→

防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。



    2)

用在疏散通道上的防火卷帘门




用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下:




安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号→

启动防火卷帘门一步下降输出模块使防 火卷帘门下降一步后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号→

启动防火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底。





火灾警报和火灾事故广播联动:



火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播和联动关系如下:




手动报警按钮"

或"

火灾探测器报警信号→

启动声光报警器、火灾事故广播输出模块→

接通声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。   



高层建筑中火灾警报和火灾事故广播的开启顺序如下:



    1)

当2

层及2

层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层;



    2)

当首层发生火灾时,宜先接通本层、2

层及地下各层;



    3)

当地下室发生火灾时,宜先接通地下各层及首层。





消防电梯的联动关系如下:




手动报警按钮"

与"

探测器报警信号→

启动消防电梯强降输出模块动作→

消防电梯强降首层并向消防控制室返回信号。对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强降。



    ⑦

非消防电源切换:




非消防电源切换联动逻辑关系如下:




手动报警按钮"

与"

探测器报警→

启动非消防电源切换输出模块动作→

该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源。




非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。



6

、 按消防规范要求对系统联动设置完后,对控制模块和联动控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。



    ①

手动启动每个重要的消防联动设备,如:正压风机、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防 电梯迫降、非消防电源切断等,并查看每个受控设备的反馈信号是否正确,若不正确则须进行改正。




如果设备启动不了,可能原因为:联动编程不正确或对应控制模快控制方式设置不正确;24V

电源未接通;



    ②

将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警或手动报警按钮报警,检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。




注意事项



a.

建立良好的同客户的合作关系,高效.

及时的完成自己的本职工作



b.

妥善、明确、有原则的处理好调试工程中非公司供应的产品介入的问题



c.

委婉、客气、耐心的指导客户解决调试中的技术难题,及时圆满的完成调试任务



三.调试后



1.

系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行一定时间无故障后,填写《工程调试报告》准备验收。同时应完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。



通常要求整理和存档的资料应包括:



a.

消防系统竣工图--

系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。



b.

系统配置情况--

系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。



c.

系统显示对应关系--

各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。



d.

系统联动逻辑关系--

系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。



2.

调试后的工程在进入运行其间要不间断进行监视工作



3.

作好用户维护人员、值班人员的培训工作。



2.

防设施联动关系及施工注意事项




联动控制系统是建筑自动消防设施的灵魂,直接影响到建筑自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到施工、使用单位及消防监督部门的重视。目前


,联动关系混乱不清、设置错误的工程为数不少,这严重影响到建筑自动消防设施的正常运行。这些情况存在的原因,大都是因为设计和施工单位对消防


设备的联动控制方式认识不正确造成的。本文就常见的几个问题与大家共同研究。

 
1.


切断非消防电源、电梯迫降的控制


消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防


设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方


式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下


切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢

?

答案


是可以的



      GB50116-1998


《火灾自动报警系统设行规范》第

6



3



1



8

条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装


置及火灾应急照明和疏散指示标志灯;第

6



3



1



8

条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。规范并没有强


制要求必须以自动方式来实现切非和迫降,可见对于切断非消防电源和电梯迫降可以用自动方式也可以用手动方式来实现,但是需要注意的是,采取手动


控制时,应选择合理、方便的方式,并在消防控制室内能够直接进行操作。


对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在消防控


制室设置手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程度,按楼层和防火分区的顺序依


次切断相关部位的非消防电源。


对于电梯的控制,可采用三种方式:可用电梯前室的烟感火灾探测器联动电梯;也可以把电梯的控制、显示系统设于消防控制室,火灾确认后,由


消防控制室值班人员手动控制电梯;或在消防控制室内设电梯迫降按钮,按钮与电梯控制室直接连接,可强制电梯下降后停止于首层。需要强调的是:这


里所讲的电梯并不是专指消防电梯,而是整个工程中使用的全部电梯。另外扶梯应视为非消防设施,切断非消防电源时应包含自动扶梯。工程中经常遇到


只对消防电梯进行控制,忽略其它电梯的情况,这与规范明显不符,实际应用时也很可能够成严重事故,是不可取的。而对于消防电梯,在火灾情况下不


仅能迫降至首层,还要具备供消防队员使用的功能。

 

2.


水流指示器的作用要恰当


在自动喷水灭火中,《民用建筑电气设计规范》

(JGJTl6-92)



24



6



2



2



(2)

项:



自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作为自动启


动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位控制开关和气压水罐压力开关等可控制消防水泵自动启动



。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》


(GB50261-96)


中第

7



2



5



1

条规定:



湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报


警信号,压力开关应接通电路报警,同时启动消防水泵。

” 

     


所以,水流指示器与压力开关的作用是不同的。水流指示器只起到报警并指示具体区域的作用,可将其视为一个报警信号点,与消防水泵的动作无


直接联系;压力开关能起到报警的作用,并能启动消防水泵:不能把两者同等对待,水流指示器的作用应低于压力开关。出现错误的工程中,水流指示器


与压力开关有的是与关系,有的是或关系,还有水流指示器直接启动水泵的,这些都是不应该采取的方式。

 

3.


防火卷帘的控制非常重要

 

      GB50116




6



3



8

指出,疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置其两侧应设置手动控制按钮。感烟探测器动作后,卷帘下


降至地面

1



8m

;感温探测器动作后卷帘下降到底。用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底。


因此,首先应把防火卷帘的使用性质确定好,到底是用在防火分隔还是疏散通道,然后再进行联动关系的设置;其次,相应的探测器动作后,同一


防火分区内用作防火分隔的卷帘应同步动作;第三,用作疏散通道上的卷帘,应分清通道的具体情况,一般也应该在卷帘两侧分别设置感烟和感温火灾探


测器;第四,按照

GA386

《防火卷帘控制器》新标准要求,在防火卷帘自动下降过程中,通过手动控制装置应能够优先插入急停操作,卷帘急停延时


(30~300s


,可调

)

后,输出控制信号控制防火卷帘自动下降至下限位置。如急停防火卷帘处于中限以下位置,应首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延


时。此功能能重复进行。在实际应用中,为保证卷帘可靠运行、防止误动作,可以把两个探测器的







关系作为控制信号。

 

4.


应急照明灯不应受开关控制


火灾情况下,应急照明灯应当无条件点亮。同时为了扑救火灾方便,联动或手动切断非消防电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄


电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。


但在不少工程中,应急照明灯受开关控制,平时状态和火灾情况下都是如此,这类情况在写字楼性质的建筑中尤其普遍。还有的工程中的应急照明


灯是与建筑内平时照明灯合用,在火灾情况下才由集中消防电源供电。一般情况下各种灯具都处于关闭状态,火灾时,切断非消防电源后,开关仍处于关


闭状态,应急照明灯仍然不能点亮,那就不能叫做应急照明灯了,这种情况应通过调整应急供电线路来解决。

 

5.


总结


建筑自动消防设施联动关系设计中存在的问题较多,本文只是提出几个比较常见的情况。在对建筑自动消防工程进行设计和施工时既要符合消防规


范相关要求,又要本着经济、实用的原则,要认识到建筑自动消防设施是人命关天的大事,来不得半点马虎。





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 12:36 , Processed in 0.082016 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表