报警总线和联动总线是不是分开布线的?它们可以合二为一吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-27 21:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
报警总线和联动总线是不是分开布线的?它们可以合二为一吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-27 22:53:40 | 只看该作者
华为代理商
楼主应该好好学习,总线是一条,联动是主机的自动功能。。。。。。。。
3#
发表于 2010-12-28 08:25:46 | 只看该作者
华为代理商
建议楼主开发一套系统,所有的强电、弱电都只用一条线就行了,这样施工简单,维护方便。
4#
发表于 2010-12-28 10:37:10 | 只看该作者
华为代理商
消防设备为什么要使用总线,原因:1、减少布线; 2、降低线路干扰; 3、扩容更方便,维护更简单; 4、更适合于智能化管理和智能化操作(因为传统的开关量信号不能实现模拟化、智能化判断和处理)。

消防总线的信号接收、处理、巡检以及输入/输出模块控制等功能均是二总线实现的,也就是说这一条总线承担着全部的功能。 至于“wangminjin”所述的“建议楼主开发一套系统,所有的强电、弱电都只用一条线就行了”,在消防中是使用输入、输出控制模块来实现弱电控制强电的,施工很简单而且维护也方便,最典型的控制就是:消防泵、喷淋泵、排烟风机以及电气柜断电操作,这都是弱电控制强电。

[以上均是个人总结,请同行补充和指正,谢谢。]
5#
 楼主| 发表于 2010-12-28 22:42:29 | 只看该作者
华为代理商
谢谢各位的耐心解答,那么我在一些图纸上看见标注为“联动控制线”的脚标,那这“联动控制线”会是什么线呢?
6#
发表于 2010-12-29 09:00:01 | 只看该作者
消防泵、喷淋泵、排烟风机等设备不仅有主机智能、自动控制其启停,还有一组手动控制其启停、并显示其状况的装置,叫“消防联动控制盘”,道理很简单,就是这些大型重要设备,不仅有自动控制,还有手动控制,还有设备现场人工控制,也就是防止万一哪个失效时,还有备用的装置。

消防联动控制盘的线路是单独布线,多芯线,直接点对点从主机到设备布线、控制,即使总线出故障或短路或火灾烧坏,消防控制盘也不会失效的。

以上是我自己理解的,也不知道对不对,希望行家指点.