光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: gstd
打印 上一主题 下一主题

有关松江奇怪故障~~路过的讨论下~

[复制链接]
11#
发表于 2010-11-29 16:40:12 | 只看该作者
华为代理商
第一、你肯定没有找对号码;

第二、卷帘门的回答信号线拆除看看,可能是行程开关坏啦
12#
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:54:40 | 只看该作者
华为代理商
请教 您遇到过和其他回路短接后的类似问题吗?有啥故障类型的代表?
13#
发表于 2010-12-3 20:59:18 | 只看该作者
华为代理商
你试过把编码1号模块改成编码2号看看还有没有你所说故障,如果还报1号证明该回路可能是另一回路1号模块问题;你可以把每个回路线拆下来测量一下是不是短接。
14#
发表于 2010-12-4 19:31:34 | 只看该作者
华为代理商
很显然,是模块的拨码开关有问题,
15#
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:28:35 | 只看该作者
华为代理商
楼上所说可能性非常小,因为这是无缘无故报出来的故障~!回答问题请不要想当然,你说很显然,那证明您确实还要多多学习
16#
发表于 2012-8-31 10:59:06 | 只看该作者
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了
17#
发表于 2012-8-31 16:33:09 | 只看该作者
y222x 发表于 2012-8-31 10:59
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了

别疯,事情总是能够解决的。要有耐心。
18#
发表于 2012-8-31 22:12:04 | 只看该作者
楼层中每层楼都有意的模块,有可能是哪个模块故障的问题
19#
发表于 2012-9-2 11:23:16 | 只看该作者
看看配置有没有错,开关量,模拟量的数量;换个模块试试;把卷帘门的反馈信号线从模块上拆掉
20#
发表于 2012-9-2 11:24:45 | 只看该作者
y222x 发表于 2012-8-31 10:59
我单位松江的机器  故障更多 更乱 竟然报过连号的双号 烟感故障从72-96号 单号没问题哈哈 我都快疯了

用排除法,看看是主机的问题,还是外部线路的问题,外部设备的问题.