11#
发表于 2010-10-26 15:09:16 | 只看该作者
华为代理商
八楼的好像说的不对哟,多线制三根应该包含了启动和停动的
12#
发表于 2010-11-26 17:07:25 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
13#
发表于 2010-11-29 00:14:25 | 只看该作者
华为代理商
8楼正解,十楼是老国标,十一楼和8楼区别在自锁上
14#
发表于 2012-2-7 22:10:47 | 只看该作者
华为代理商
接六根线  二根多线用于软起  还有两根开关线和灯线 用于硬起
15#
发表于 2012-2-8 11:45:55 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 diamondee 于 2012-2-8 11:48 编辑

同意二楼的说法。
声光报警器,如果是非编码型的,就相当于警铃的样子,用控制模块来控制。
考虑压降问题,建议声光的24V电源单独一组提供。
至于风机控制的话,
总线控制的话,海湾的可以用8301模块来控制。模块装在风机控制箱里面。(配线的话,此模块需要联动四总线——信号线(烟感线1组如ZB-RVS 2*1.5mm2,电源线DC24V一组如ZB-BV 2.5mm2 )启动风机,及动作反馈的点,就根据说明书从模块接至控制点即可.若风机是有分高低速的话,需2个8301的监控模块,或者一个8303的双输入双输出模块)
多线控制的话,海湾的就是用8302C 切换模块来控制,直接放一组2芯的控制线如ZB-KVV 2*1.5。从消防主机到现场风机控制盘,模块还是放在风机控制箱里面即可。接线原理图,见厂家的产品设计说明书都有,控制点结合风机控制的二次控制线路图去接

个人观点。
16#
发表于 2012-2-9 07:06:44 | 只看该作者
声光4芯线,2个信号,2个电源
直启,1个直启点放3芯线。
17#
发表于 2012-2-9 14:12:59 | 只看该作者
风机直启线还是联动线