柴油发电机有与控制室有没有联系

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-15 20:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
发生火灾时,切断非消费电源,启动柴油发电机,整个过程是动作的呢?不明白!!!柴油发电机是不是与低压配电柜有联系的?柴油发电机那要不要加一监视模块返回信号到控制室去,还是要加控制监视模块?谢谢!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-16 16:28:46 | 只看该作者
华为代理商
火灾时,输出模块切断非消防用电;发电机是在市电断开的情况下自动启动的,消防只是监视发电机启动信号的,一般情况不用消防联动发电机直接启动!

发电机的电只是保证消防电梯及弱电系统用电(消防、安防、居家对讲等),发电机供的电是专线,到用电设备那里有双电源箱,里面有双电源转换开关!

可以加控制监视模块,只做监视用!如果确实要求消防联动发电机启动的话,可以加;只要求有信号反馈中心的话则加监视模块就可以了!
3#
发表于 2010-10-16 20:38:16 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,学习了
4#
发表于 2010-10-16 21:13:44 | 只看该作者
华为代理商
学习中