海湾GST5000怪问题处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-19 20:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
和消防大队定下军令状,一周处理完问题,5个火警信息、4个故障信息,否则罚款,今天是最后一天了,火警信息只剩一个烟感没有找到安装在哪里,其余都处理了。但是故障信息搞出来8个了(有几个烟感器整坏了),我就考虑把故障烟感器从系统注销掉,可翻遍整本说明书,没找到注销方法,最后,把其中一个故障点继承定义为一个未用的编号,即把原四楼040021点改为040043点,复位后启动,7个烟感故障全部从显示屏上消失,只剩一个“广播支线”故障。搞不清楚为什么7个烟感故障为什么消失了。还有广播支线故障是什么意思?开路?拆掉了?短路了?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-20 07:55:39 | 只看该作者
华为代理商
有胆量,技术嘛,我就不说了。
3#
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:35:02 | 只看该作者
华为代理商
你是说要负法律责任么?切,我们这房子浇上汽油都不一定得燃。烟感故障消除也许是注册在役设备时给注册掉的。
4#
发表于 2010-8-20 12:39:57 | 只看该作者
华为代理商
消防局就怎么容易骗,你的胆子也太大了。照你这么说,那消防设施要它干嘛?
5#
发表于 2010-8-24 08:34:37 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="ygmggg"]你是说要负法律责任么?切,我们这房子浇上汽油都不一定得燃。烟感故障消除也许是注册在役设备时给注册掉的。[/quote]