北京利达消防128q-2型主机4回路无法上线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-18 16:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本人最近调试一个别人未完成的工程,北京利达消防128q-2型主机 设备地址编码已经输入主机 却发现4个回路 上不了线 不报警也不报故障..末端电源信号正常.怀疑是回路板故障或是系统方面原因。由于没有主机操作说明书..不知道是否有系统方面的原因、??求高手解答
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-22 20:54:32 | 只看该作者
华为代理商

利达

那是你没有开 首先是自己开回路 要设置好,属于什么类型 如 :报警 模块 其他 等 还有就是在什么位置状态 要设置为开 很麻烦 你没有设置 就算现场都是正常的 在控制器上你永远也看不见
3#
发表于 2010-8-25 01:02:23 | 只看该作者
华为代理商
你先看下主机面板上的状态指示灯上面的“通讯故障”灯没有黄灯亮,如果是的说明通讯故障,如果没有那你进去设备程序看下其主机地址及其它地址有没有被置过。当然像你说调到一半的项目,你得了解下是不是有其他人动过手脚。
4#
发表于 2012-8-16 16:18:32 | 只看该作者
华为代理商
八楼 发表于 2010-11-30 23:50
路过

应该是在机器里的这些个回路点没有被放开,可以把这些点放成模块这样应该都能看见的