回路故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-5 12:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1:有A,B两栋楼,从主机出来分为一条回路,刚开始从主机看整条回路报故障,我一测电压才12V,后面我拆下总线,主机出来电压正常,我先接上A栋总线,拆下所有楼层模块总线,去掉所有负载,楼层总线电压正常,我从上往下接,从18楼到9楼正常,但电压只有22.3V主机显示一切正常。接上8楼总线后电压往下掉,又掉到12V又报故障,拆下8楼总线后,关机重开又正常。
    2:接着我又把B栋总线接上,也一样把所有楼层模块总线拆下,去掉所有负载(这个时候A栋总线是拆下来的)然后也一层层的接,全部显示正常,接着我把A栋总线一起接上,(A栋8层以下的模块还没接上的)一下整条回路又报故障,一测电压又到12V,我再把A栋总线拆下,只有B栋总线,关机重启,但B栋电压也回不了24V,只有16V,这时不报故障,但所有烟感都报火警.
    请高手多多指教,问题所在,和如何处理?
    3:另外一条回路,测模块电压正常,但编号1到5的烟感,跳开8到20的烟感报故障,检测过烟感没电压到,两条线这间的电阻为0,正常时应该为电压为24V 如何处理 ????

http://www.fire114.cn/iask/questions/detail/12062.htm
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-5 14:41:10 | 只看该作者
华为代理商
从主机出来两个线路分别装一个短路隔离器试试,我以前遇到过你这个情况的,后来通过短路隔离器解决的
3#
发表于 2010-7-5 17:34:49 | 只看该作者
华为代理商
回路故障。不是短路就是接地。。。要不就是某个设备有问题。。。分段找吧兄弟!
4#
发表于 2010-7-5 19:58:50 | 只看该作者
华为代理商
先从主机出来分层用万用表测试线路短路,对地。一个一个的排除。自己慢慢的查。我以前实习也是这样的要自己多动脑想想。不懂的在问。这样就学会了。
5#
发表于 2010-7-6 21:13:29 | 只看该作者
华为代理商
多装几个短路隔离器试试,分段装。A座装三到五个,B座装三到五个方,接上主机试试不就知道了。
6#
发表于 2010-7-7 16:39:04 | 只看该作者
首先要确保回路电阻和接地电阻在正常范围值内
7#
发表于 2010-7-7 19:38:15 | 只看该作者
建议一栋楼装一个隔离模块
8#
发表于 2010-7-7 20:20:00 | 只看该作者
你一层一层查,。查到哪里问题出现,。就重点查那个,。其他都 段开,。,。也可以这样,。你先吧B栋的接上如果B是 好的 ,。在并A的 一层一层往上并,。,。,。

也有可能是电源功率不够,。你换一个试一下,。
9#
发表于 2010-7-8 15:40:07 | 只看该作者
请教六楼“首先要确保回路电阻和接地电阻在正常范围值内”,回路电阻,接地电阻在哪个范围内才正常?谢谢!