某商场内的珠宝专柜,装修不到一年的时间,昨天柜台上方灯带的70w金卤灯电气箱冒烟,随即停电处理(灯带内的防火措施还不错的,灯带内侧有涂刷的防火涂料,电气箱下面垫有石棉布并用磁夹板垫起固定),打开后就发现照片之状况,大家给分析一下到底是什么原因造成的,以后也好针对此情况制定相应的防护措施。照片如下;





1.jpg (33.74 KB, 下载次数: 13)

帮忙分析一下原因

帮忙分析一下原因

2.jpg (45.71 KB, 下载次数: 11)

帮忙分析一下原因

帮忙分析一下原因

3.jpg (35.19 KB, 下载次数: 12)

帮忙分析一下原因

帮忙分析一下原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-25 18:49:32 | 只看该作者
华为代理商
散热条件及产品内部元件检查
3#
发表于 2010-5-25 21:54:56 | 只看该作者
华为代理商
电容温度过高。。散热不行所至
4#
发表于 2010-5-26 19:04:21 | 只看该作者
华为代理商
PHILIPS的产品质量应该是不错的。从照片上看,应该是镇流器线圈烧毁引起的补偿电容外壳过热烧变形;检查一下现场的电压是否过高,灯带是否密闭不能有效散热呢,还有以前是否维修时伤及了镇流器的线圈浸漆绝缘,在检查一下镇流器和触发器、电容是否匹配。    这样的电气箱安装时应在进电源处加一匹配的保险管。


高手们跟帖补充......
5#
发表于 2011-4-5 23:07:03 | 只看该作者
华为代理商
十分佩服版主的热心及丰富知识,有机会请多多指教!
6#
发表于 2011-4-27 11:27:32 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2012-1-4 20:16:48 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2012-1-8 15:12:34 | 只看该作者
整流器过载或负载短路
9#
发表于 2012-1-21 14:04:09 | 只看该作者
diandao999 发表于 2010-5-26 19:04
PHILIPS的产品质量应该是不错的。从照片上看,应该是镇流器线圈烧毁引起的补偿电容外壳过热烧变形;检查一下 ...

     


      我同意你的观点,高手继续补充!!!!