GST5000在半自动时一层的警铃不响,其它楼层没有问题该怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-1 21:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工地上做测试时主机在全部自动时警铃都可以启动,但在半自动时有一层的警铃不能启动,其它楼层都没有问题。请高手指点需怎样解决!谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-1 22:33:09 | 只看该作者
华为代理商
看看这个就知道如何解决了。

http://news.cctv.com/program/zdxwzx/20100330/102283.shtml 直接拖拉到在第48分钟位置
3#
发表于 2010-4-2 00:02:02 | 只看该作者
华为代理商
楼主可以检查一下,1.联动逻辑正确与否。 2.现场设备是否都在线,有无编重码的。3、线路线间阻值,对地绝缘是否良好。 更换设备予以排除,请厂家协助。
4#
发表于 2010-4-2 12:16:39 | 只看该作者
华为代理商
看看程序有没有问题。
5#
发表于 2010-4-2 14:58:16 | 只看该作者
华为代理商
这位仁兄一看就知道吃屎长大的,海湾哪里得罪你了,做事有点良心,给自己留点口德,海湾是被老美收购了,可是在里面工作的是我们的同胞,不管怎样,那是养活员工的,是员工的希望,请你不要在诋毁海湾,每家产品都会有缺陷,不可能有完美的,如果我猜得没错,你就是成都办事处的某名员工
6#
发表于 2010-4-2 15:01:20 | 只看该作者
联动公式没有设置好,==是在主机部分自动和全部自动时都可以动作,=是主机必须在全部自动才可以,楼主看下联动公式,改下就好了
7#
发表于 2010-4-3 19:49:59 | 只看该作者
应该是联动公式的问题