消防稳压泵频启,是什么原因?

[复制链接]
11#
发表于 2010-4-2 09:38:17 | 只看该作者
华为代理商
我也遇到过这个问题 求高手出招解决。。。。。。。。。。。谢谢
12#
发表于 2010-4-2 12:47:05 | 只看该作者
华为代理商
1、试将稳压泵打回手动位停下来,观察水压是不是下降了,是就管网中有漏水的地方,找出来。2、试将压力表启停泵压力范围调宽。3、检查下稳压泵停泵压力是否调得过高,超出或接近水泵扬程,水泵无法达到设定压力。
13#
发表于 2010-4-4 10:55:41 | 只看该作者
华为代理商
可以先查看电接点压力表的量程是不是过小,过小时系统内有空气也会有这种现象。还有可能就是水通过单流阀流回了消防水箱或地下消防水池。管路有无漏水处也要仔细查。
14#
发表于 2010-4-13 23:20:20 | 只看该作者
华为代理商
没遇到过指点  请高手
15#
发表于 2010-4-14 11:19:26 | 只看该作者
华为代理商
还有一种情况是,你的信息模块或集中控制设备出问题,我以前遇到就是的,后来就把集中控制盘的线拆了,问题就消失了