周边防盗报警探测器及报警主机的安装和调试
(摘自中国公共安全网)
摘 要:介绍了周边防盗报警系统的安装和调试,以及在进行的安装调试过程中应该注意的问题及调试程序进行了阐述,为周边防盗报警系统的安装调试提供了实践的施工经验。
1、前言
某二期别墅座落在湖泊周边的绿山环水之中,占地面积约40,000平方米,共有约101套各种类型别墅。别墅区的北面毗邻环湖泊,东面与该小区一期别墅相连,西面和南面均为周边绿色小山坡。针对该二期别墅区的建筑周边环境,需要在沿湖周边至西南边的别墅周围设置室外红外线探测器以进行周边防盗报警,而防盗报警主机设置在二期别墅内保安报警专用室内,以进行集中管理和报警工作。红外线探测器选择先进的日本生产的“OPTEX”系列产品,防盗报警主机选用目前使用最广泛而又先进的“ADMCO”系列中的大型报警主机VISTA-120。
2、红外线探测器、报警模块和报警主机安装及要求
该二期别墅区周边防盗报警系统采用周边红外线探测器、集中报警扩展模块、报警主机相结合的报警体系,防盗报警系统图见图1所示。


周边红外线探测器选用OPTEX系列产品,沿湖边至西南面的围墙间安装有28对红外线探测器,根据安装位置的周围环境和探测长度分别选用有AX 350 MK II、250 MK II 、100MK、75MK等探测器。在对红外线探测器的安装时要求:
(1)在安装时要尽量把两个红外线探测器保持水平,在两个探测器之间不可以有障碍物,因为红外线探测器探测角度上下不能超过20度,左右不能超过180度,为了调试方便,保持水平很重要。
(2)如安装在支架上,支架长度应为1米左右,支架直径为40mm,在支架顶端以下10cm处开一直径为10mm的小孔以作穿线用。
(3)一对红外线探测器分为发射和接收,发射端只需要连电源便可,而线径的大小要视长度而定,线路越长要求的线径就越粗,一般使用1.0mm2的电源线。
(4)接收端要接电源线和信号线,用一条四芯线连接,把其中二芯做电源线,另外二芯做信号线,信号线与报警主机或扩展模块连接。
(5)红外线探测器一般都采用集中供电的办法,但要注意线路不可以太长。如果线路太长,电压就会衰减,如使用1.0mm2电源线则最长不可以超过500米。
(6)接线时电源线接红外线探测器的POWER( + -)端子,而信号线则连接COM端子和N.O.端子,这种连接方法平时状态为常开,而当红外线探测器发生报警时,会触发一个闭合信号给报警主机,主机收到闭合信号就会发生报警。
防盗报警模块安装在室外的弱电系统的接线箱内,以便分区控制及集中管理红外线探测器,对红外线探测器的控制一般采用8防区扩展模块(型号为:ADEMCO 4208U)。对8防区扩展模块的安装要求:
(1)4208U可从两总线扩充以提供单的八路环路输出,可接常开/常闭输出式探头,所有环路使用线未电阻监测,环路响应时间为400ms。而防区扩展模块本身不提供电源输出,因此扩充红外探头等有源探头需外接辅助电源。
(2)防区扩展模块一般都安装在红外控测器的附近,以并联的方式连接在报警主机引出的一对主线上。
(3)在安装扩展模块后要用跳线方式设置各个4208U的地址码,预置一个首防区号,其余环路防区则按顺序数下去,(如1-8,9-16,17-24等),使用4208U上DIP开关的第2到5开关设置,设置好后在主机编程中应注意把未使用到的防区类型设为0。
(4)接好线后还要在各个防区环路上连接一个电阻,电阻的连接方法要视探头的输出方式而定,如系统使用的探头为常开式输出,则要把电阻并联到回路上。如果系统使用的探头为常闭式输出,则要把电阻串联在回路上。
(5)如果系统使用VISTA的主机,因为主机本身已带有8个防区,所以所有的4208U不能使用1-8号防区,只能从第9号防区开始使用。
防盗报警主机安装在该二期别墅区内的保安控制室内,报警主机的安装要求为:
(1)报警主机一般都安装在保安中心里面,主机一定要配有后备电池,否则主机会不断发出电池电源不足的报警信号。
(2)报警主机上第6到第9个接线端连接键盘,第24,25二个接线端是连接系统主线输出,主线线径的大小要视主线的长度而定。使用0.64mm2粗的主线长度不可以超过198米,使用0.81mm2粗的主线长度不可以超过290米,使用1.0mm2粗的主线长度不可以超过457米,使用1.3mm2粗的线主线长度不可以超过732米,如果超过上述距离时,则要使用1.5mm2以上的主线并要增加总线延伸器。
(3)整个总线总电流超过128mA时(如扩充到128个防区),也需要增加总线延伸器。
3、红外线探测器、报警主机调试
(1)红外线探测器调试
AX 350 MK II是四光速红外对射探测器,它分开上下二个发射和接收端,需同时把四光速断开才会发生报警。在调试时要用配件中的挡光板挡住上方或下方的发射和接收端,先调试好一面再调试另一面。
在红外线探头的里面有一个类似潜望镜的观察孔,首先要在观察孔中观察调试探测器的左右位置,以便用观察孔看得对另一个红外线探测器。
然后用万用表连接到接收端的一个专用测试孔上,把万用表调到DC10-20的档位,观看万用表的读数来调节发射或接收端的上下左右,当接收端接收到发射端发射的红外线光速后,接收端使会有电压输出,使用万用表测量此电压的数值,电压要为3.5V以上才算正常,达到5V以上便为最好。
当调节好上方的发射端和接收端后,便可把挡光板挡住已调节好的发射和接收端,再用同样的方法调试下方的发射和接收端,使上下方的电压都为5V或以上。
上下方都调试好后便可以把挡光板拿走,然后再观察一下读数是否为5V或以上。
调试好后可以安排调试人员在两个红外线探测器之间走到,观察万用表的电压是否有变化。正常的情况下,万用表的读数应为5V或以上,而当有人从中间走过时,光束给截断,则电压会变成0V,红外线探测器便会触发一个闭合信号给报警主机或扩展模块。
(2)VISTA -120报警主机的调试
报警主机需要编程才可以使用,每一个功能都需要编好程序后才能使用。
报警主机要使用键盘才能编程。在主机通电50秒之内长按*和#超过3秒或在平时状态下按密码+8000便可进入编程模式。
进入编程模式后按#93可以进入菜单模式编程,在此模式下可以设置每一个防区是哪一类型,是否需要报警等等。在编好程序后按#99可以存贮并退出,如果按#98,也可以存贮并退出,但如果以这种方法退出时,下次进入编程模式的话只能在通电后按*+#这种方式才能进入,不能再用密码+8000这种方法进入编程模式了。
编好程序后,在主机正常状态下按主机密码+7为布防,按主机密码+1为撤防,按主机密码+5为测试模式,#97为恢复出厂设置。
4、结论
通过对该别墅二期周边防盗报警系统进行的安装和调试,对该项目中采用的“OPTEX”系列红外线探测器和“ADEMCO”安定保VISTA-120报警主机及相关模块进行的安装调试过程中应该注意的问题及调试程序进行了阐述,为将来对该型号及同类产品的安装调试工作提供了安装施工经验和调试应用资料。
(作者:广东省工业设备安装公司 詹金满 李琦)