烟感线接地了 怎么查

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-12-1 20:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问  如果  中间有段烟感线接地  该怎么查????  谢谢!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-12-2 00:33:43 | 只看该作者
华为代理商
随便在线路中间断开,然后用万用表电阻档分别测量线路2端的接地电阻,找到那一边接地后再重复以上行为。运气好断开1、2次就可以找到问题所在。
3#
发表于 2009-12-2 08:40:52 | 只看该作者
华为代理商
楼上的说得好,只有断开分段查.
4#
发表于 2009-12-2 10:55:23 | 只看该作者
华为代理商
最优秀的方法是:重点排除再中间分段查找。 具体说明:先重点排查可能存在故障的位置(如接头处,漏水处,动工破土处等),排除这些后,再从线路正中分段查找,越分段越细,越分越少,这样很容易找到故障点。
5#
发表于 2009-12-3 10:46:28 | 只看该作者
华为代理商
请问2楼,线路的正常电阻应该是多大?接地电阻又是多大?如何根据电阻判断线路是否接地?谢谢!对电器知识了解甚少,请指教!
6#
发表于 2009-12-3 13:06:53 | 只看该作者
是的分段查
7#
发表于 2009-12-11 11:57:07 | 只看该作者
[quote user="绮梦"]请问2楼,线路的正常电阻应该是多大?接地电阻又是多大?如何根据电阻判断线路是否接地?谢谢!对电器知识了解甚少,请指教![/quote]



线间的正常电阻跟各种品牌的设备有关,不同品牌电阻不一样



这个看施工质量如何。质量好的一般线路对地电阻至少在10M以上。



但是在现场中,如果线路接地的话,接地电阻会很小,只有几百K甚至更小。
8#
发表于 2009-12-16 12:24:44 | 只看该作者
可以把接地回路上的烟感从线路中甩掉后面一部分看前部分是否正常,如果正常则问题出现在后半部分,后半部分再分段再接回回路就知道问题出在哪里