1.电缆桥架的最大载荷、桥架支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86S D169》进行。桥架在安装过 程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操 作人员尤为重要。
  3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一 定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。
  4.电缆桥架水平敷设时,桥架厂桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大 跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m 设一固定点。
  5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左 右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。
  6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体 即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV- 16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,电缆桥架则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次。