 楼主| 发表于 2009-5-13 11:57:45 | 只看该作者
华为代理商
5)50FBPY、50BPY变频柜机
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内          容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP)
○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE)
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
室外机故障自我诊断显示:  LED4运行/待机指示灯    运行:亮      待机:闪
LED3 LED2 LED1 故  障  说  明
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
12#
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:58:19 | 只看该作者
华为代理商
6)智能星(28、32、36BPY)
  室内机故障显示功能
定时灯 化霜灯 自动灯 工作灯 LED状态
× × ○ ☆ 模块保护
× ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
○ × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
○ × ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
× ○ ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
○ × ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
× ☆ ○ ☆ 过零检测出错
○ ☆ × ☆ 温度保险丝断保护
○ ☆ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
室外机故障自我诊断显示同50F变频柜机
13#
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:59:09 | 只看该作者
华为代理商
7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表
保护代码 内   容 故障代码 内          容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
14#
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:01:27 | 只看该作者
华为代理商
嵌 入 式
类型 内      容 LED闪亮 备  注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内    容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
15#
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:04:30 | 只看该作者
华为代理商
一拖二系列
1)定频一拖二
    KF-23×2GW/Y    KRF-23×2GW/Y      KF-(20+28)GW/Y      KFR-(20+28)GW/Y
故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯
系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×
内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○
压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×
传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○
内风机失控 闪(2HZ) ○ × × ×
通信故障 闪(2HZ) ○ × ○ ○
系统故障(暂无) 闪(2HZ) ○ × × ×
16#
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:05:35 | 只看该作者
2)变频一拖二    KF(R)-25×2GW/BPY    KFR-(23+32)GW/EBPY
  室内机LED显示功能:
  强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
  模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
  机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示

  室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁

  蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁

  温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
  室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
  室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁

  室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
D8 D9 D10 D11 D12 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
  × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护
○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
× × × × ☆ 室外热交换器高温保护
  L4—运行/待机指示灯
D13 D16 D15 D14 故障说明(LED指示灯从左到右)
○ × × × 正常运行
☆ ○ ○ ○ 正常待机
☆ × ☆ ○ 模块散热器温度传感器故障
○ ○ ○ × 模块散热器温度过高降频
○ × × ○ 模块散热器温度过高不降频
☆ × × ○ 电流保护
☆ × × ☆ 压机排气温度传感器故障
☆ × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
☆ × ○ × IPM模块保护
☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护
☆ ○ × × 一分钟通信故障保护
☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护
○ × ☆ × 预热