电气开关插座安装高度的控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-1 10:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
建筑电气安装工程中,暗装开关和插座的高度控制,看来容易,但如果在工程验收中真正达到优良标准(所抽检点数的10%以下不超过允许偏差值),却并非易事。
  分析造成开关、插座安装高度控制不良的原因,不一定是操作人工作不认真。安装前均以土建单位抹灰前在内墙弹出的50cm线和墙上的抹灰标筋为依据找出盒子安装的高度,然后敷管埋盒(此时地面尚未做)。既然安装时是以50cm线为依据,为什么竣工验收时还会超出允许偏差呢?这主要是安装和验收时测量的参照点不同所致。
  假设施工时,土建和安装的允许偏差都在允许范围之内,则由于安装验收时的测量参照点已改为以地面为准(此时50cm线已不存在),如果赶上某一盒子所处位置的地面是负偏差,而盒子安装时正偏差,则通常所内的开关和插座的偏差已是两个表格的允许偏差之和。
  以普通水磨石地面为例:以50cm线为基准计算,准确的开关离地面高度应为h,某开关所处位置的地面为负偏差3mm,开关为正偏差5mm,则实测开关至地面的距离为h-(-3)+5=h+8(mm)。
  由此看来,抹灰前依据50cm线确定开关盒的高度并不是最好的办法(但也没有其他可参照的依据)。何况水磨石地面靠墙根部分是施工的薄弱环节,其表面平整度偏差数值往往偏大,这更使以该处为基点实测开关高度的偏差加大。
  为了达到一次成活,并能符合有关质量检验评定标准的要求,笔者所在单位采取以下办法,取得了较好的效果。
  1.安装于砖墙:在同一场所内,开关和插座的数量较多时,随砌筑预埋线管或抹灰前剔槽卧管时,按50cm线确定预留电线盒的大概位置,使其预留洞略大于设定安装盒的尺寸(每边可大10-15mm)。如果电线保护管是PVC管,管子的长度可多留2-3cm,待注盒后,将多余部分锯掉。在做完地面而墙体尚未抹面前,集中力量安装开关盒,其安装高度以所在地面为准测量划线。如果预留洞的位置略有偏差,此时尚可改动。
  2.安装与混凝土柱、墙板等处:这些部位在浇筑混凝土之前,必须把线管和接线盒先按设定的位置敷设并固定牢固。为避免开关和插座盒的安装高度超差,我们将聚苯乙烯泡沫板在成比设定盒(箱)略大的方块代替盒(箱),将线管封口按要求位置插入泡沫块体,将其牢固地安装在预浇筑混凝土的模板部位。待电气安装条件成熟时,可很方便地把代替盒(箱)的聚苯乙烯泡沫块取出,在此位置上安装所需的盒(箱)。