华为代理商

    随着UPS电源的大量应用,用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下要求<1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现零地电压超出了要求的范围。导致设备无法正常工作甚至设备损坏,其原因大致有以下两点:
  1)用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求; 
  2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。
  为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器。