华为代理商

1.为什么我的UPS无法开机?
答:  1)  请先确认UPS Input电源是否正常,或检视UPS电源端子接线是否松脱。
     2)  背面板之无熔丝开关(Breaker)有无跳脱,并请检查本身负载是否短路或故障。
     3)  若已重复上述动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请即通知代理商或厂家人员。
2.为什么UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣?
答:  请检查负载是否故障或者过大,是,请将其设备拔除或是减轻部份设备负载与重新开机,若UPS仍持续显示"Overload Shutdown",请即通知代理商或厂家人员。
3.为什么我的UPS开机后,UPS显示On Battery LED灯号?
答:  1)  请先用其它电器设备测试AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良。
     2)  请检查背面板之无熔丝开关(Breaker)按钮有无弹出跳脱。
     3)  若以上此情况经确认后仍无法改善,请即通知代理商或厂家人员。
4.为什么停电时,我的UPS放电时间不足?
答:  1)  可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小时或更久。
     2)  UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载。
     3)  电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短。因此建议您UPS电池使用两年以上,即使更换电池灯号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持UPS正常运作。
     4)  可能因电池老旧,请和代理商购买新电池,以维持UPS的正常运作。
     5)  以上之任一项皆已改善后,情况仍无法改善,请即通知代理商或厂家人员。
5. 为什么我的UPS LCD显示Battery Failure?
答:  1)  请确认电瓶保险丝是否已溶断。
     2)  10KVA的机型请确认UPS与电瓶连结线是否正常或松脱。
     3)  若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或厂家人员。
6. 当我的UPS显示过温保护时,我该怎么办?
答:  1)  请将UPS远离温度过高的环境,并移至阴凉及通风良好的地方。
     2)  请检查通风孔有无阻塞,风扇有无运转,若无运转,请即通知代理商或厂家人员。
7. 为什么我的计算机无法与UPS联机?
答:  1)  请将软件再设定一次。
     2)  请将UPS的RS232连接线与计算机的COM1/COM2再连接一次,并确认设定值。
     3)  若上述测试结果皆正常,其结果无法改善,请即通知代理商或厂家人员。
8. 为什么我在UPS开机完成后,发现UPS是藉由旁路输出电源?
答:发生此现象,请即刻将机器关机,并通知代理商或厂家人员。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-18 16:21:00 | 只看该作者
华为代理商
3#
发表于 2009-2-6 14:37:39 | 只看该作者
华为代理商
4#
发表于 2009-2-12 10:24:19 | 只看该作者
华为代理商
我曾经就遇上过第2种问题。学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 02:21 , Processed in 0.089964 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表