[quote user="md55618"] 我不懂配电,想问几个问题。。。 1.630KVA的变压器 最大负荷功率是多少?他们之间是怎么换算的? 2.630A断路器 能通过最大功率是多大?三相功率是怎么换算的? 3.400KW功率用多少平方的电缆(埋在地下)?加一个断路器多大的适合? 4.100KW空压机用多少平方电缆?相匹配的断路器多少安的? 5.我单位现在变电所是630KVA的,目前配电是185KW二个,57KW一个,37.5KW一个,35KW一个。在这个基础上加一个400KW,请问变压器换多大适合? 谢谢大家了 [/quote] 1.变压器低压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U) 630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*10)=36.37A 630KVA的变压器低压侧额定电流是630/(1.732*0.38)=957.2A 2.630A断路器能带250~300kw(还要根据设备的启动方式),三相电功率,换算电流的公式由P=1.732UI78%,得:I=P/1.732U*78% 3.三相400KW 电流约800A,计算方法:假设功率因数0.8(应该按实际功率因数计算) 400000=根号3X380XIX0.8,I=760A,由于埋地故选大些用400平方电缆。选1000~1250A断路器(可以整定)。 4.100KW空压机选用95平方电缆就可以(明敷设),相匹配的断路器250安的. 5.单位现在变电所是630KVA的,目前配电累计约680KW,如果考虑以后再有负荷的增加及实际现场场地等情况,建议变压器换一台1250kva的。
|