光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

123
返回列表 发新帖
楼主: 主席
打印 上一主题 下一主题

讨论一下防火卷帘门的知识

[复制链接]
21#
发表于 2010-6-28 10:15:13 | 只看该作者
华为代理商
不错,学习了
22#
发表于 2011-6-22 22:30:21 | 只看该作者
华为代理商
想请问下,防火卷帘很重,上升靠电机带动的话,下降是完全靠自重吗?需不需要或怎样控制速度的?刹车什么情况会出现失灵或故障,如何避免和修复?
23#
发表于 2011-6-27 22:25:43 | 只看该作者
华为代理商
我今天以遇到过问题有道防火卷帘通电之后一会上一会下后来拆去探头还是这样不知是控制箱那个部位出了问题还待解决
24#
发表于 2011-6-27 23:26:13 | 只看该作者
华为代理商
目前正在一个项目调试自动报警系统,包括卷帘门。一期用了开关量控制卷帘门,但是一个模块控制多个门会出现问题,电来回的串,造成门乱动。二期还是采用了24V控制,一个模块带多个门,也没问题了。感觉还是24V控制稳定些。不知大家是不是也碰到过同样问题
25#
发表于 2011-7-5 16:53:33 | 只看该作者
华为代理商
可以更详细阐述否?防火卷帘按照不同形式有不同的分类,单开、双开、折叠、卷起等等

一般,防火卷帘出故障,主要排除主电源/24V消防联动电源,检查控制模块及线路
26#
发表于 2011-7-5 17:42:54 | 只看该作者
今天我们这有道卷帘门自己降下来了 中控室也接到了信号 随后到现场就是付不了位 升上去自己又下来 讯响器还一直在响 是什么原因呢 求高手解答
27#
发表于 2011-7-19 15:27:05 | 只看该作者
卷帘门上升的时候声音异常。。有人知道怎么回事吗??
28#
发表于 2011-7-19 17:39:21 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 07:01 , Processed in 0.122306 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表