我是一个新手在一家工厂上班,厂区是新建的所有的东西全是新的,在变电所有一台上海制电子电容补偿器,在开始的几天一切正常,可有一天下雨,电容补偿器开始自动工作,里面有十个接触器,它们从一开始一直到十,一个启动几秒之后停止,再过几秒之后下一个启动,这样一直持续了好几天,又赶上下雨时开始二个一起启动之后前一个停止后一个和第三个一起启动,我问别人,他们说:"没事".我希望有高手可以指点一下,是什么原因让原本不工作的电容补偿器开始不停的工作,如果发生什么事故如何处理.
使用道具 举报
首先,你必须观察补偿柜上的功率因数是多少,绝对不能=1 (一般这种全智能补偿柜能将功率因素保持在0.98-0.99左右),否则要出大事。
其次,这种看似乱动,没有规律的控制,其实是一种最先进,最科学的智能化控制。 下面我简单扼要的说说: 假设有10个电容补偿,如果每次需要投入的电容总是从1#开始,当需要投二个是投1#、2#,当需要投三个是投1#、2#、3#.....如此下去,前面几个电容经常工作,很容易坏,而后面的电容可能一辈子也没有投入,也容易坏。 因此必须给个智能控制,时而投1#,时而投3#,时而投5#,总之最终结果,每个电容投入时间几乎一样,也就是说,电容报废时,几乎全部的电容都得换,因为他们工作时间是几乎一样的。 上以个人观点,必须咨询厂家后确认是否是这么回事。