可控硅调压的软启动器确实有许多优点,我就不多说了。近年我在多台设备上选用了国产的软启动器,但经常发生故障现象,我负责的主设备是制钢瓶的设备,现场同时一般有一套中频加热炉,而中频加热炉也是由可控硅调节功率。中频炉工作时常常使软启动失控:变成硬启动或过流停机。经过仔细观察分析,中频炉工作时电网会产生高次谐波,会干扰软启动器的同步信号,造成软启动器失控。暂时想到以下办法,请各位朋友帮忙指导一下。    1.中频炉电源加整流变压器,阻隔谐波。缺点是变压器功率较大,造价高,用户不愿接受。
   2.退而求其次,改用星三角启动。缺点是启动电流仍较大,比较落后。
   3.在软启动器的同步信号回路改进。一般有低通滤波器,加大滤波能力,缺点是可能改变信号相位;在控制器内部软件改进,同步信号一般最终整理成50HZ均匀的方波,高次谐波可以通过数字滤波处理掉,问题是设备厂家不愿修改程序(我咨询过厂家)。
   4.选用能抗干扰的软启动器。我还没找到哪家的低压软启动器能在恶劣的电源环境下可靠工作。
   5.改变工作顺序。先启动软启动器,再开中频炉。缺点是不方便,重启软启动前必须先关中频炉。








本站推荐的产品:软启动软起动                      zhonpu.com
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友