一台94年出产东芝一匹空调,970W.额定电流4.17安,拆了重装后高压管结霜,制冷效果很差。疑是雪种不够,加注雪种,电流达到额定电流后还是结霜。要加到5点多安后才不会结霜,可是电流到5.52安后压力只有0.3MP.制冷效果还是很不好,开机一会后电流就会升到6点多安,然后压缩机就会过热停机。
请问各位师傅:这种问题是压缩机问题还是毛细管问题,会不会是脏堵呢???请问要怎么解决,谢谢
使用道具 举报
夏天温度比较高,冷凝器散热不量会导致压力、电流比正常情况下要大。清洗下冷凝器试下
脏堵也有可能
1、从楼主情况来看,空调已使用多年,压缩机老化效率低下也是很有可能的,你开机时用手放在吸气管处看看吸气管是不是有很大的吸力。然后松开看看能不能用手堵住排气口来初步判断压缩机效率,同时用电流表测量刚才运行的电流就比较准确。
2、老式日本空调有时会因使用年限产生油堵引起堵塞也是比较多发生的,用火焰烧一会毛细管处然后开机看看能否有改变,操作是注意安全。