光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 926|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

锅炉房安装何种消防探测器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-10 09:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
锅炉房内蒸汽比较多,是否要选择 感温探测器?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2013-9-10 09:37:20 | 只看该作者
华为代理商
温感。
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2013-9-10 09:38:55 | 只看该作者
华为代理商
普通温感是可以的,一般设计师设计锅炉也是温感。看高度是否过高。
感温电缆也是可以选择呀。
4#
发表于 2013-9-10 19:48:42 | 只看该作者
华为代理商
设计上一般都选用感温的,但运行后也会误报的,问问搞维保的就知道了。
5#
发表于 2013-9-10 22:12:19 | 只看该作者
华为代理商
按照一般设计规范是感温探测器。但是在锅炉房肯定有蒸汽,当蒸汽温度高于探测温度,探测器就会报警。在后期维护比较麻烦,在锅炉房误报率比较高。
6#
发表于 2013-9-12 07:18:25 | 只看该作者
一般都是用温感,松江的温感和烟感在主机上可以设置灵敏度,温感有60度,70度,80度,90度,100度五档,烟感有12档,默认是9档,1档是最灵敏的
7#
发表于 2013-9-22 11:19:24 | 只看该作者
防爆型
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2013-9-29 13:24:21 | 只看该作者
一般的选用感温探测器,另外还需要视锅炉房使用的燃料的情况选择相应的可燃气体探测器。
9#
发表于 2013-10-12 23:39:39 | 只看该作者
一般的选用感温探测器