倒流防止器的安装有何要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-28 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
答:倒流防止器的安装应符合下列要求:
(1)应在管道冲洗合格后进行.
检查数量:全数检查.
检查方法:检查管道试压和冲洗记录.
  (2)不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器.
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查.
(3)宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头.倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置.
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查.
(4)倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查.
(5)倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装,泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接.
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查.
(6)安装完毕后,首先启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀,待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀,
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查.