消防中烟感老是无故报故障、故障恢复,而且不规律

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 08:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防中火灾自动报警系统中烟感老是无故报故障、故障恢复,而且不规律是什么原因.
设备老化会造成这个原因吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-7-5 16:05:00 | 只看该作者
华为代理商
根本没有将系统说清楚,品牌?线路情况(接地)?是否有常年的维保服务?
3#
发表于 2013-7-5 16:19:15 | 只看该作者
华为代理商
确认下故障的类型。。。。线路问题、设备问题还是环境问题。。。
4#
发表于 2013-7-5 22:14:11 | 只看该作者
华为代理商
年头多了
5#
发表于 2013-7-6 22:30:28 | 只看该作者
华为代理商
要仔细查过才知道,是主机的问题,还是外部线路问题,外部设备问题
6#
发表于 2013-7-9 20:36:52 | 只看该作者
   如果是这一个探测器的话,首先查这段线路看是否对地,如果线路完好可能是这个探测器的问题。我们刚修好类似的现象。
7#
发表于 2013-7-10 09:04:08 | 只看该作者
有线路对地了
8#
发表于 2013-7-16 21:23:24 | 只看该作者
是哪个厂家的?  
9#
发表于 2013-9-10 22:02:49 | 只看该作者
根据你说的情况,你可以从一下点考虑。第一,外部设备原因,电子设备本身就有一定寿命,有可能设备老化损坏造成不稳定。第二,信号线的原因,有可能信号线在接线端子上接触不良,造成设备供电电压不稳定。也有可能是信号线线路的问题,线路接地(对地绝缘阻值底),造成设备无故报故障。第三,也有可能机器本身问题,回路板损坏经常造成这种情况。这几种是比较常见的。