海湾系统故障求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-28 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
5000系统

维护中发现问题,业主新增的卷帘门手动降到底后,编码表内一个烟感报火警(该烟感找不到,据说是后期添加的,是否是烟感业

主未知。),并且该卷帘门自动上下不停,主机复位后问题消失。

请教,是否卷帘门的编码能误编成烟感?从而造成该现象





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-28 22:53:32 | 只看该作者
华为代理商
先把这个模块拆下来,看看报的故障类型,再进行确认。
3#
发表于 2013-5-30 12:58:17 | 只看该作者
华为代理商
      这个问题不大,可能是卷帘门模块的类型不符造成的。
4#
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:52:39 | 只看该作者
华为代理商
liqiangrz 发表于 2013-5-28 22:53
先把这个模块拆下来,看看报的故障类型,再进行确认。

拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误,拆除就报烟感故障,按下就报同地址烟感火警

如果想把该项目的4条回路地址码全部重写,是否要从1回路1号开始一个一个的写;还是说有其他比较简便的

办法?毕竟有500个点位,也不少啊

不剩感激
5#
发表于 2013-5-30 20:10:29 | 只看该作者
华为代理商
系统里有问题,建议你仔细检查。地址重写可以用编程软件。
6#
发表于 2013-5-30 21:05:45 | 只看该作者
卷帘门自动上下不停 和模块关系不是很大吧 卷帘门降到底不手动升 能自动升起啊
7#
发表于 2013-5-30 21:19:10 | 只看该作者
zhchyxx 发表于 2013-5-30 18:52
拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误, ...

建议依据图纸将所有设备列一个编码表,然后与控制器注册设备进行一一核对,发现有不一致的在编码表上备注出来。统计完后将所有错误的编码全部改过来。
8#
发表于 2013-5-31 18:46:13 | 只看该作者
zhchyxx 发表于 2013-5-30 18:52
拆除该卷帘模块,主机报烟感故障(和之前报火警的烟感一样的码);

另同回路的手报和消报有若干错误, ...

    应该是类型错误,只要把模块改为卷帘下就行了。在系统设置里按(2设备定义)输入回路号地址好确认。用TAB调到类型(输入如一步归底)27确认就行了。