220v声光报警器有什么规范(消防用)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-21 20:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
20000平米的厂房和两幢五层地宿舍楼,现在要加46个带开关的220v声光报警器,请问该怎么连接有什么规范(消防用)。谢谢老师
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-21 21:05:11 | 只看该作者
华为代理商
     消防所使用的声光报没有见过220AC得。按消防规范,消防外控电源应该是DC24,如其他外控设备用AC220V,也是在本非消防电源箱(柜)内,用消防DC24伏继电器转换控制AC220设备。
3#
发表于 2013-5-21 21:05:20 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-5-21 21:10 编辑

     消防所使用的声光报没有见过220AC得。按消防规范,消防外控电源应该是DC24,如其他外控设备用AC220V,也是在本非消防电源箱(柜)内,用消防DC24伏继电器转换控制AC220设备。如发生火灾时,非消防电源是必须切除,一方面救火时没有触电的危险性,另一方面是保证不发生二次火灾。
4#
发表于 2013-5-21 21:08:29 | 只看该作者
华为代理商
AC220的声光不允许用在消防上,,,因为这个声光---没有国家级的检测手续。
5#
发表于 2013-5-21 23:55:53 | 只看该作者
华为代理商
是没有安装报警系统吧?现不能通过验收,事后想安装手动警报装置?什么人想出来的
6#
发表于 2013-5-22 06:32:39 | 只看该作者
学习 了
7#
发表于 2013-6-17 16:33:35 | 只看该作者
报警后切非了 还亮吗?