[quote user="2008"]最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax的区别是什么?谢谢![/quote]
Iimp和 Imax都是表示电涌保护器的通流容量(SPD最大能承受的雷电能量)的技术参数。其中最大放电电流Imax是电压限制型SPD的一个重要参数,采用8/20微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值;最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp是电压开关型SPD的一个重要参数,采用10/350微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值。