如何做好火灾自动报警系统的维护工作 •1)具备完善的工程资料并经消防监督部门检测验收合格; •2)制定严格的系统管理制度,并定期检查制度的落实情况; •3)必须配备合格的消防操作、维护人员,其他人员不得随意触动设备; •4)操作、维护人员应熟练掌握本单位的消防系统组成、工作原理和操作规程,并经过专业培训,持证上岗; •5)建立完善的火灾报警系统技术档案,认真填写值班记录等相关资料,发现问题应及时报告本单位负责人,出现重大问题时应及时报告当地消防监督机构; •6)建立和实施定期检查和维护制度; •7)系统运行两年后应进行一次全面的清洗,对于环境较差的场所应每年进行一次全面的清洗。 火灾自动报警系统运行与维护 •应建立火灾自动报警系统的技术档案,主要包括系统设计有关图纸、技术资料和系统施工、调试、验收、运行维护等有关各种技术资料、规章、记录等。 •火灾自动报警系统应保持连续正常运行.不得随意中断,以免造成严重后果。 定期检查和试验
1、日检 •每日应检查火灾报警控制器的功能,填写系统运行和控制器日检登记表 2、季检。 •每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表。 (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 (2)试验火灾报警装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能信号显示。 (4)对备用电源进行l~2次充电放电试验。1~3次主电源和备用电源自动切换试验。 定期检查和试验 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: ①防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备: ② 室内消火拴、自动喷水灭火系统的控制设备; ③ 卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备; ④ 火灾应急广播、火灾应急照明灯及疏散指示灯。 (6)强制消防电梯停于首层试验。 (7)消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 (8)检查所有转换开关。 (9)强制切断非消防电源功能试验。 3、年检 •(1)每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次; •(2)按季检中的各项,分别试验1次。 控制器的开关 1、开机顺序: • 先开备电开关,再开主电开关,最后开工作开关; • 先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关; • 先开从机(区域机、联动机、火灾显示盘)开关,后开主机(集中机、通用机)开关。 2、关机顺序 关机顺序与开机顺序相反 控制器开机注意事项 1)主电是否正常 2)备电是否正常 3)电源盘(箱)电压输出是否正常 4)各个指示灯、数码管是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 6)控制器注册的设备数量是否正常 |