如何做好火灾自动报警系统的维护工作

•1)具备完善的工程资料并经消防监督部门检测验收合格;
•2)制定严格的系统管理制度,并定期检查制度的落实情况;
•3)必须配备合格的消防操作、维护人员,其他人员不得随意触动设备;
•4)操作、维护人员应熟练掌握本单位的消防系统组成、工作原理和操作规程,并经过专业培训,持证上岗;
•5)建立完善的火灾报警系统技术档案,认真填写值班记录等相关资料,发现问题应及时报告本单位负责人,出现重大问题时应及时报告当地消防监督机构;
•6)建立和实施定期检查和维护制度;
•7)系统运行两年后应进行一次全面的清洗,对于环境较差的场所应每年进行一次全面的清洗。
火灾自动报警系统运行与维护
•应建立火灾自动报警系统的技术档案,主要包括系统设计有关图纸、技术资料和系统施工、调试、验收、运行维护等有关各种技术资料、规章、记录等。
•火灾自动报警系统应保持连续正常运行.不得随意中断,以免造成严重后果。


定期检查和试验

1、日检
•每日应检查火灾报警控制器的功能,填写系统运行和控制器日检登记表

2、季检。
•每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表。
(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
(2)试验火灾报警装置的声光显示。
(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能信号显示。
(4)对备用电源进行l~2次充电放电试验。1~3次主电源和备用电源自动切换试验。
定期检查和试验
(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
    ①防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备:
    ② 室内消火拴、自动喷水灭火系统的控制设备;
    ③ 卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;
    ④ 火灾应急广播、火灾应急照明灯及疏散指示灯。
(6)强制消防电梯停于首层试验。
(7)消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验。
(8)检查所有转换开关。
(9)强制切断非消防电源功能试验。

3、年检
•(1)每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;
•(2)按季检中的各项,分别试验1次。

控制器的开关
    1、开机顺序:
•  先开备电开关,再开主电开关,最后开工作开关;
•  先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;
•  先开从机(区域机、联动机、火灾显示盘)开关,后开主机(集中机、通用机)开关。
   2、关机顺序
   关机顺序与开机顺序相反

控制器开机注意事项
1)主电是否正常
2)备电是否正常
3)电源盘(箱)电压输出是否正常
4)各个指示灯、数码管是否正常点亮,声音是否正常;
5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。
6)控制器注册的设备数量是否正常

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-26 09:33:08 | 只看该作者
华为代理商
3#
发表于 2008-6-15 07:41:18 | 只看该作者
华为代理商
支持··········
4#
发表于 2010-1-18 21:39:13 | 只看该作者
华为代理商
支持!!!!!!
5#
发表于 2010-1-18 22:16:56 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,以后也许能用上
6#
发表于 2010-1-23 16:15:12 | 只看该作者
感谢分享。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-12 00:23 , Processed in 0.091969 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表