光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1543|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电流互感器二次开路!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-10 13:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

**************************************************************
[注意]以下内容为网站被黑客攻击后恢复的资源... 发贴会员:hxl623
--------------------------------------------------------------

 在一次工作中,发现一电表的B相进出线接反了,在没有停电的情况下,也没有将互感器二次短路,将线调换过来了,当时也没有出现问题,请问这样做可以吗?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-10 18:41:06 | 只看该作者
华为代理商
电流互感器二次开路后要尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接时应使用短路专用短接线,在短接二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护。与带电设备保持适当的安全距离。操作人员一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套和带绝缘把手的工具。禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作。
3#
发表于 2008-6-18 21:11:49 | 只看该作者
华为代理商
这个问题当时没出问题,说明是在轻负载中,没引起高压,在以后处理这样的事情一定要能停电,进行停电维修,如果不能,就要进行安全措施,减小用电电流.也可以用夹子带线来进行临时短接互感器.进行维修.