  某工程,建筑面积为5000m2,共四层,体积为20000m3,耐火等级二级,设计确定其室内消防用水量为15升/秒,室外消防用水量为25升/秒,自动喷水灭火系统用水量为27.73升/秒,请问:屋顶消防水箱的容积怎么决定?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-9 11:10:14 | 只看该作者
华为代理商
屋顶消防水箱按10分钟的消防水量(室内消火栓与自喷系统用水量之和)进行计算。
建筑物为高层建筑时,计算值大于18M3,可采用18M3,建筑物为非高层建筑物时,执行新《建规》GB 50016-2006第8.4.4条。
3#
发表于 2008-4-9 11:50:06 | 只看该作者
华为代理商
我也想知道,二楼能否说的详细点呢