三相电不平衡?

[复制链接]
11#
发表于 2008-6-18 00:42:50 | 只看该作者
华为代理商

TT系统俗称三相四线制配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条
中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。
    1 在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电
压220 V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从
而可以缩短线路的故障时间。
    2 尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的
电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。
    3 在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非
故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。
    4 当变压器绝缘不良或变压器内部出现其他故障时,出现高压串入低压的现象,这
样在低压配电网中出现高压,会造成工作人员触电和电气设备损坏烧毁。有了工作接地之
后,串入的高压可通过此地直接流入大地,消除或减少高压串入低压的危险性。

最好的是进行工作接地,重复接地!